请问一般的十几米到三十米的钢结构三角形,弧形屋架,支座是用两个螺栓固定还是用四个螺栓数 固定,哪一种好?pkpm自动生成的是两个螺栓数 的,用它那个行吗?
wh372
积分
18
帖子
15
#2
2004-11-2 21:51
螺栓数是要靠验算来确定的,你的屋架是跟什么柱连接呢
DYGANGJIEGOU
积分
1687
帖子
779
#3
2004-11-4 08:38
以下是我的一点看法:
1、钢屋架什么情况下采用:跨度小屋面荷载比较小的屋架不管立柱是什么形式(砼柱或钢柱),一般柱与屋架节点是铰接.跨度较大(15米以上)或屋面荷载较大的屋架一般用在砼柱上,主要是利用钢屋架基本没有水平推力.但如果是钢柱,钢屋架外型与受力弯矩图差别太大,一般不于采用三角形屋架,可以采用梯形屋架.
2、锚栓或高强螺栓数量:三角形屋架一般用在跨度小的屋面结构,用2个螺栓就够了。跨度较大(20米以上)或屋面荷载较大用梯形屋架,考虑到安装工况,用4个螺栓比较合适,同时支撑的设置比较重要,除上弦水平支撑支撑外,在下弦跨中设置一道水平系杆及垂直支撑。