关于挠度值的确定?
laoyao1025






积分 48
帖子 37
2004-11-5 12:30    顶部


一直有一个问题存在心中,百思不得其解,所以请教论坛上各位大虾们指点一二:
  
这种中间部分四点支撑的网架,设计的最大挠度应该按照那一个尺寸来确定?如果最大挠度出现的位置在四个角点上,那么是不是按照悬挑部分的挠度来计算??
  
附图如下:
laoyao1025






积分 48
帖子 37
2004-11-5 12:31    顶部


另外这种悬挑结构的最大挠度的取值应该按1/250还是1/125?
  
有没有什么明文规定?
  
浮图如下:
allan






积分 2171
帖子 1244
2004-11-5 15:45    顶部


对第一个图,按两个地方控制,中间部分(1/250)和外挑部分(1/125).
对第二个图,按1/125考虑.



有心就好,身体力行
悠然南山 (悠然南山)






积分 478
帖子 228
2004-11-9 18:59    QQ 顶部


对第一个图,按两个地方控制,中间部分(b/250)和外挑部分((a-b)/125).  
对第二个图,按a/125考虑.
SuperBGK.Li






积分 59
帖子 56
2004-11-10 10:09    顶部


第一个图按b/250、(a-b)/250;第二个图按a/125.
大亨






积分 107
帖子 54
2004-11-10 11:41    顶部


第一个结构的最大挠度通常是在标注a尺寸的边部中点,此时的挠度应该是跨中挠度和(c-d)/2悬挑部分挠度的合成,应叠加,即b/250+(c-d)/(2x125);
若如果由于b值偏小造成挠度最大点在角端,则按最大悬挑尺寸的1/125考虑;
个人认为判断第一个结构挠度限值应考虑多点,跨中和悬挑端头和出现最大挠度位置。
第二个结构的最大挠度就是L/125
悠然南山 (悠然南山)






积分 478
帖子 228
2004-11-11 13:12    QQ 顶部


第一个结构的最大挠度通常是在标注a尺寸的边部中点,这点没错,这是荷载作用下的结果。可是此处的挠度控制值,应该是取b/250和(c-d)/250中的较大值,而非大亨兄而言的两者相加值!判断的依据是要看跨度和悬挑两个尺度哪个对挠度起决定作用。最好是分别控制跨中和悬挑端分别满足各自的挠度要求。
allan






积分 2171
帖子 1244
2004-11-11 17:11    顶部


这个问题,其实光从图上来看,是很难正确确定是哪个为标准.
因为中间跨度和悬挑长度无法比较,悬挑长度较大的时候,对中间跨中挠度是起有利作用的,就相当于两端悬挑的连续梁受力模型,这个模型的变形大家都很容易明白了.
  
然后是第2个问题,把网架看成一块平面内刚度很大的板,那么它的变形就是双向板的变形,任何一点的挠度都是空间挠度的叠加.
  
       我理解大亨兄的意思,但是大亨兄的表达不对,悠然南山兄却把大亨兄的表达按表面理解了.
  
任意一点的挠度值是叠加,现在问题的关键是到底什么地方会出现最大的挠度,而这个最大挠度的限值是什么?
  
楼主的两个图只单纯用字母来表示长度,所以大家都无法给你正确的答案,
但是,规范上的设计挠度控制值是不会错的.也是按照"跨"的意思来定义,实际上,一图为3连跨,所以说,3个跨都要满足小于等于L/250这个要求,只是一图两个边跨为悬挑跨,所以着两个跨应该满足小于等于L/125的要求.至于第2个图就不用再说了.



有心就好,身体力行
 