游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
30m跨的游泳馆屋盖设计
heiger2008
积分
16
帖子
12
#1
2004-8-20 11:12
现在要设计一个游泳馆的屋盖,30mx60m,不知是采用张弦梁、网壳、还是网架那个更合适一些?屋面上建筑要求采光方便,请各位大侠多多赐教,先谢了。
wangyang613
积分
280
帖子
241
#2
2004-8-20 11:20
北京奥运游泳馆采用的是木结构,看你的跨度,采用木结构也可以啊,中国现在有人在做,不过用的全是美国或加拿大的规范,
liangshui
积分
168
帖子
101
#3
2004-8-21 20:12
可以采用一种叫弓式结构,即方便又实惠,结构轻盈还可以开启,这个弓式结构是预应力钢结构体系-弓式支架结构。
yuzhenwei
积分
10
帖子
6
#4
2004-8-22 21:21
能说得详细点吗?因为我也有这样得项目,我想采用得是钢管绗架,大家一起想点办法。上面两位兄弟能有详细得说明吗
chang
积分
70
帖子
35
#5
2004-8-23 11:47
弓式结构已经做了不少的开启馆,如果打算开启,能不能把开启条件明确一下,大家也可以一起出出主意。
北京奥运游泳馆采用的是木结构吗?有没有进一步的消息?
a__guo
积分
74
帖子
57
#6
2004-8-28 15:01
可以用网架,也可以用张弦梁,不过这得看看你的柱网布置
zhyf154
积分
61
帖子
63
#7
2004-11-8 19:18
小弟初次做一个游泳馆屋盖的工程,是采用张弦梁结构,屋顶形状为椭球面,不知如何建模,建模中应注意那些问题。请各位大虾指教。
china0527
积分
34
帖子
23
#8
2004-11-8 21:01
30m的跨度不是很大,没有必要采用张弦梁,采用网架就可以了,且便于安装电动开启窗(可以用作采光和通风,游泳馆里水汽较大--需通风)。若采用网壳,则对支承柱产生大的水平推力,不利于结构安全。本人设计过中国航天城游泳馆网架工程与楼主说的类似,我做的网架呈波浪形。
mahongning2672
积分
8
帖子
13
#9
2004-11-10 18:20
你也可以采用拱顶结构,上面可以加采光带的
philip
积分
284
帖子
212
#10
2004-11-10 23:53
我刚做完一个设计,现在正在施工
跨度25米,因为是原有建筑改造,考虑尽量对原结构影响小
使用的张弦梁和索桁架结合的体系,上面是点支式玻璃采光顶
用staad/Pro2004完成结构计算
wenjin
积分
595
帖子
363
#11
2004-11-30 21:47
30米得跨度,我估计做成管桁架也可以。但加点预应力索更好看一些。做成张弦桁架得形式,是现在比较流行得形式,而且加采光带也非常方便。有中文版得sap和etabs了,分析比较方便。
bbccdd
积分
194
帖子
187
#12
2010-5-29 11:56
上面很多朋友讨论做成钢结构,但钢结构有个问题,就防锈如何处理,要知道游泳馆是很潮湿的;另外,游泳馆内保温如何处理。
sdzjq
积分
4
帖子
3
#13
2010-6-5 17:20
30米左右的跨度采用网架比较合适!
jianglanctgu
积分
53
帖子
53
#14
2010-6-5 20:35
可以做成钢筋混凝土空腹夹层板结构,造价低,跨越能力较大,而且最重要的是可以很好的解决游泳馆潮湿,对钢网架锈蚀的影响
liujun95173
积分
38
帖子
38
#15
2010-6-8 11:01
30X60M,长宽比等于2,还是用桁架吧,单向受力。较合理。
tim-zpy530
积分
60
帖子
46
#16
2010-6-8 16:55
空间管桁架应该比较合适
bbccdd
积分
194
帖子
187
#17
2010-6-13 08:57
14楼朋友提到钢筋混凝土空腹夹层板结构,可当跨度大时,梁截面又如何控制.
king.zk
积分
503
帖子
333
#18
2010-6-16 22:30
游泳馆里面的水蒸气是必不可少,其水蒸气中含有大量氯离子容易腐蚀钢材,钢结构的防腐要注意。建议使用不锈钢焊接球网架或铝合金的管桁架,但价格很贵!
学习永不停止,面对无尽挑战!
jianglanctgu
积分
53
帖子
53
#19
2010-6-23 18:17
liangshui wrote:
可以采用一种叫弓式结构,即方便又实惠,结构轻盈还可以开启,这个弓式结构是预应力钢结构体系-弓式支架结构。
阁下说的是张悬梁?
jianglanctgu
积分
53
帖子
53
#20
2010-6-23 18:35
bbccdd wrote:
14楼朋友提到钢筋混凝土空腹夹层板结构,可当跨度大时,梁截面又如何控制.
阁下所说的这种跨度的空腹夹层板结构是有先例的,‘贵州铝厂温水游泳馆’,平面尺寸为32m*46m,采用无粘结预应力空腹夹层板结构,如图所示,具体可见《新型建筑空间网格结构理论与实践》和地方规程《钢筋混凝土空腹夹层板技术规程》
zhouwy27
积分
91
帖子
66
#21
2010-7-15 14:01
30m的跨度,钢梁,平面桁架,网架,有粘结预应力梁,无粘结预应力空心密肋板等都可以。做立体桁架,甚至还带预应索,用不上,杀鸡用牛刀了
huangjhjg118
积分
283
帖子
280
#22
2010-7-17 23:38
楼主这工程好办:看看贵州大学空间结构研究中心马克俭院士和张华刚教授设计的贵州铝厂温水游泳馆’,平面尺寸为32m*46m,就很容易搞定了,这跨度还算比较小的跨度,马克俭院士和张华刚教授做的钢混网格结构很多,在全国是顶尖的,可以学学
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STAAD
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]