中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架支座约束这样处理可以吗?
lukx






积分 119
帖子 92
2004-10-17 10:15    QQ 顶部


我最近做了一个钢结构连廊,大概有33.5M长(跨度);13.5M宽.离地大概有50M高,连廊两端与框剪结构的混凝土结构相连,采用牛腿的支撑方式,连廊上下部分均采用网架结构,网架支座约束跨度方向(一端释放;另一端铰支);宽度方向采用铰支座,每端设有四个支座.这样导致宽度方向水平力很大,这力需要很大的螺栓才能满足要求.但我认为宽度方向约束不宜释放,各位朋友您认为怎样解决更好呢?
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2004-10-21 20:47    QQ 顶部


附上设计草图,看看再说



武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
service






积分 222
帖子 167
2004-10-28 16:16    顶部


支座水平力很大,可以采用橡胶支座.或者加大下部混凝土结构的刚度,用来抵抗水平推力或者设置"拉杆"来抵抗.
也可以重新考虑网架的支座计算模型的简化.
你最好把你的设计图纸及网架的计算模型传上来,供大家参考.这样更具有参考价值,便于大家讨论.
经典工程






积分 13
帖子 12
2004-11-12 10:26    QQ 顶部


你的这个问题我以为你应该采用有橡胶底片的压力支座,因为你的网架水平推力和压力都很大。你如果在从中设置一些拉杆比较好,因为它可以较好的抵抗推力。不过有一点你的下部混凝土结构的刚度要大一些。
南华人






积分 301
帖子 179
2004-11-16 10:14    顶部


宽度方向采用弹性支座,可释放相当的水平反力,不过要特别注意支座的设计,与计算简图基本一致。
 