筒壳网架屋面铺设
经典工程
积分
13
帖子
12
#1
2004-11-18 14:31
最近我公司施工的一发电厂干煤棚网架,网架跨度为47米网架高为23.5米长144米棱距为1.5米,在铺设屋面板时采用的是840型0.6毫米单层彩钢板屋面。施工完毕发现屋面板瓦棱间平板有凹凸感。请各位高手指点迷精
津
。
多谢
sdq
积分
103
帖子
86
#2
2004-11-19 11:25
网架造型呈弧形,要想让屋面板瓦棱间板没有凹凸感,好象只能用弧形压型钢板,除此之外应该没有什么好办法。
ZWCNQ
积分
17
帖子
20
#3
2004-11-19 20:59
在两块屋面板搭接处波峰斜面拉上拉铆钉。拉铆钉的间距一定要均匀,并打上密封胶防水,这样就OK了。