游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架和钢柱能做成刚接吗?
agz
积分
334
帖子
250
#1
2004-11-17 18:40
网架刚度远大于钢柱,一般做成角结
铰接
,单
但
由于钢框架的钢柱柱脚已做铰结
接
,
则最好钢柱上端和网架能做成刚结
接
,请教各位有没有这方面的图(刚结
接
)
急盼答复。
注意,错别字很多
知识的海洋!
allan
积分
2171
帖子
1244
#2
2004-11-17 20:05
网架平面内刚度很大,但是网架节点为铰接,一般网架支座是按照铰接设计(单层网壳除外).计算模型是不承受弯距的.
柱脚铰接的钢框架应该有支撑系统,在屋顶上能不能做网架要看你的支撑系统的布置.
有心就好,身体力行
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#3
2004-11-23 09:56
可以参考带吊车排架柱的图纸模型,其原理是柱分别与桁架上下弦连接,虽然连接点是铰接点,但柱为贯通型,从而在柱上端模拟一个刚接模型,以传递弯矩,注意这时结构是静定的,而不是计算余量较大的超静定,并且柱最好与网架结构整体计算,因为柱要利用网架的刚度,如图:
allan
积分
2171
帖子
1244
#4
2004-11-23 14:16
看了楼上朋友的图,可以这样这样考虑的,网架在柱子上设置两个支座,但是支座还是按照铰接考虑,并不传递弯距,从平面结构来看,柱脚铰接,柱子贯通,在接近柱顶的地方和柱顶分别设置两个网架支座,结构仍然是静定的,原理是和排架柱钢屋架模型一样的,支座不用设置成刚接的,在网架支座设置中,三个方向都设定为固定不代表刚接。
有心就好,身体力行
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#5
2004-11-23 23:32
一般排架柱钢屋架,柱脚都是刚接的,所以还是有区别的;本结构肯定是静定的,关键在与网架与柱子的刚度相互影响,所以分开来算是很难的(其原理更像是铰接柱脚的门刚结构)。
scxiucai
积分
137
帖子
132
#6
2004-11-26 15:25
空间网架的受力已经比较复杂,如果与柱顶刚接,会使支座附近的网架杆件在风、地震等水平荷载下受力不明确。所以在下不支持这样的结构方案。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0