求教托梁的计算
gearni
积分
9
帖子
11
#1
2004-11-22 10:27
本人目前遇到这样的工程,柱子是砼,屋梁是钢屋梁,由于生产工艺的缘故,柱距有14M,所以必须设托梁,如图1。请问1、托梁该如何计算,它所受的荷载是不是只有GWL2的重量,它与GWL2的连接处会产生6弯矩吗?2、托梁与砼柱的连接拟采用化学植筋,如图2,那么植筋的数目及直径是否按它受的剪力计算,PL1板一般要多厚?
DYGANGJIEGOU
积分
1687
帖子
779
#2
2004-11-22 12:06
第一个问题参见下面这个帖子,这个帖子介绍托梁相当完整了.
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=39898
第二个问题:用预埋件最好.
wanyeqing2003
修改于2012-07-29 09:10
gearni
积分
9
帖子
11
#3
2004-11-23 14:36
感谢DYGANGJIEGOU 的指点,看了那么多的帖子,对托梁与屋架的连接总算有点明白了,但是还有个问题,可能很幼稚,可是没办法,小女子刚出道,只好不耻上问了,就是此时托梁是否是简支梁,如果是,好像托梁的截面要很大,如果不是,那不是会在抽柱侧钢架的中柱形成弯矩?我曾见过这样一个节点,请问这究竟是刚接还是绞接,盼赐教
(天啊,怎么把图纸粘贴上来啊,只好用附件了,DYGANGJIEGOU 大哥,一定要下载看一下,好指点我啊,谢啦)
DYGANGJIEGOU
积分
1687
帖子
779
#4
2004-11-23 16:44
1、刚架可以与托梁简支连接;
2、刚架与托梁间采用铰接--平接;
3、刚架与托梁连接处设置隅撑。