游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于活荷载
天幕
积分
40
帖子
53
#1
2004-12-6 09:59
请教各位老师,活荷载加错了怎么办?由于是垂直封边的,我把网架旋转了180度,把下弦球转成上弦,上弦转成下弦,然后又增添球和杆件,没采用建模时直接生成的那种形式,可这么一转我忘了把活载改过来了,现在材料已经加工完了,我该怎么办?
悠然南山
(悠然南山)
积分
478
帖子
228
#2
2004-12-6 12:59
把原来的活荷载删除,重新加活荷载然后进行验算但不调整杆件截面,看有多少超应力杆件存在,然后再验算并调整,螺栓和球都过一遍,出来图后和你原先出的图仔细对一遍,把那些需要更改的挑出来.可能会有些损失,但对待工程必须要有严谨的态度,有错必改,善莫大焉!只要还没出厂,人家是不会笑话你的,总结教训,方能百尺杆
竿
头更进一步!
wjwjwj
积分
48
帖子
55
#3
2004-12-6 20:12
不知道你这么转的,应该没有问题,但要具体看.
fwl666
积分
165
帖子
133
#4
2004-12-7 14:40
应该不会有问题,因为你把荷载都加载到了节点上。荷载的可传导性注定你那几个杆不会有大的区别!我认为不会有问题
haiweizi
积分
156
帖子
112
#5
2004-12-13 13:51
这样应像二楼的说的.再计算一下.对于不满足的进行调整.
现在你的杆件,球都已经加工好了,会有居
局
部改动,听你说的做成直边的,网架面积应该不大.调整变动也不是大多问题.
另外,除了活荷载加反了,其它的没有问题吧.如果没有,现在网架形式是怎么样的?传两张图上来大家讨论讨论!
hougl
积分
24
帖子
21
#6
2004-12-18 22:12
设计要求 荷载<抗力
设计不能 自己欺骗自己
应该 校核结构是否满足规范
满足更好
不满足, 大家想办法
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STAAD
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0