网架与下部结构如何整体考虑
雨
积分
112
帖子
101
#1
2004-2-9 10:13
现在网架设计均单独设计,其与下部结构如何整体考虑,尤其是抗震方面
WYQ
积分
8660
帖子
5225
#2
2004-2-9 22:49
网架阻尼比小于下部混凝土的阻尼比,应是非比例阻尼结构,除应考虑自振频率、振型变化外,还应计及阻尼影响。
雨
积分
112
帖子
101
#3
2004-2-10 08:54
请问实际设计中如何进行?恐怕绝大多数实际工程均未考虑。
国内外哪种程序可计算?
ruien
积分
54
帖子
59
#4
2004-2-16 20:32
可以输入支座的刚度
比如浙大mst软件即可
雨
积分
112
帖子
101
#5
2004-12-3 10:49
可以输入支座的刚度
比如浙大mst软件即可
刚度是指什么?是抗侧刚度?仅知道这个就能知道地震反应吗?
haonan6816
积分
169
帖子
189
#6
2004-12-4 20:05
通常不考虑,不知道大些的设计院是不是考虑~
sdq
积分
103
帖子
86
#7
2004-12-7 08:41
刚度是指什么?
----对于柱子而言,线刚度:3EI/h^3.注意x和y两个方向。
liuxc1974
积分
34
帖子
29
#8
2004-12-22 20:50
仅将下部支撑简化为弹性支柱是不能考虑上下不相互作用的。国内外来没有这方面的研究,我现在正在做。