中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于悬索网架的设计
现代钢构






积分 110
帖子 74
2002-4-16 19:56    QQ 顶部


1,有一防雨棚需用悬索结构设计,如图,讨论钢索与网架节点支座条件是否是自由支座。
2,圈梁处支座为哪一种?
peterman722






积分 1099
帖子 381
2002-4-16 21:21    顶部


圈梁处支座为哪一种?
应该为固定支座吧,因为有推力。但不是刚接。
索与网架的节点是铰接。
问题是墙怎么承受网架的推力。
shou_xin






积分 35
帖子 16
2002-4-17 18:30    顶部


砖墙?有点玄。
mars






积分 97
帖子 50
2002-7-17 20:47    顶部


墙体承受平面外的推力是很不合理的
zhhch






积分 145
帖子 67
2002-7-17 21:54    顶部


此结构非常不合理!
1、赞成以上几个人的观点;
2、钢绞线运用不合理。按如图,钢绞线应改为圆钢管之类,除承受拉力之外,还要承受负风压,保证网架的稳定,但按图上尺寸,估计钢管长在17M以上,钢管管径需特大,甲方不可能接受。
梁填恬






积分 125
帖子 91
2002-10-9 23:25    顶部


千万别从墙与混凝土柱间走过
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2003-1-8 11:48    QQ 顶部


风吸力怎么解决?
 