游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
柱脚调节螺栓
大头盛
积分
912
帖子
472
#1
2002-4-16 20:10
三个连跨(18m+24m+20m),要求外观成等分双坡,每跨10t吊车,埋入式实腹柱。为了便于柱的安装,我在柱底加设一些螺栓用作柱的垂直度调节,混凝土分两次浇注。设计院认为端板较大,板下的混凝土很难灌实,不同意这种做法。以前我做过类似的调节螺栓,只是那时荷载很轻,好象可以不用考虑这个问题。请问这个做法可以实施吗?比方说加入少许膨胀剂,或将钢柱再焊牢在钢筋笼上。:~)
打铁,使劲打,举起大锤子。
刘欣
积分
1202
帖子
508
#2
2002-4-17 18:04
将钢柱焊在钢筋笼上???没见过呢,可以用膨胀砼,不知道你埋入多少呢,
d3
积分
361
帖子
202
#3
2002-4-17 23:34
设计院的看法确有道理,我是这样处理的,供参考:
钢柱底板下的二次浇灌层通常取50mm,目的是找平钢柱连接底面,可以通过调节螺栓作为参考点,调平后即可先做50mm厚二次浇灌层,然后再上钢柱。这种做法实际可操作性较强,施工很方便。
cgs3542775
积分
29
帖子
10
#4
2002-4-25 13:33
钢柱底板鑽孔逃氣
該50mm間隙採無縮收水泥灌漿或高壓灌漿
可避免難灌實的盲點
水泥漿會自動填滿逃氣孔部份
wanyeqing2003
修改于2012-05-04 16:07
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0