请教STAAD问题
WOX
积分
16
帖子
18
#1
2004-11-25 16:11
***WARNING - INSTABILITY AT JOINT 131 DIRECTION = MX
***WARNING - INSTABILITY AT JOINT 112 DIRECTION = MZ
这是什么原因造成的?
应该怎样解决或避免
delta
积分
809
帖子
534
#2
2004-11-26 08:46
节点约束不够,导致节点失稳
delta
积分
809
帖子
534
#3
2004-11-30 08:16
您可以查看一下是否又孤立节点或者重复节点,然后按结构力学方法检查模型是否几何可变,这样基本能找到问题原因,解决方法就是修改几何模型使之成为几何不变的结构体系。
笑傲江湖
积分
6
帖子
7
#4
2004-12-10 10:35
我遇到过这样的问题
有一次是两支撑交点处的节点有如此提示
我把这两根支撑指定为桁架构件
这时这个警告可以不考虑吧?
zhwdp
积分
4
帖子
3
#5
2004-12-18 12:06
必须注意, 可能是自由度释放过度.
kilnlger
积分
21
帖子
17
#6
2004-12-21 16:42
我在做拉索的时候也碰到这个问题,但计算结果和我估计的差不多.那么这个WARNING是不是可以不考虑?