关于悬索网架的设计
现代钢构
积分
110
帖子
74
#1
2002-4-16 19:56
1,有一防雨棚需用悬索结构设计,如图,讨论钢索与网架节点支座条件是否是自由支座。
2,圈梁处支座为哪一种?
peterman722
积分
1099
帖子
381
#2
2002-4-16 21:21
圈梁处支座为哪一种?
应该为固定支座吧,因为有推力。但不是刚接。
索与网架的节点是铰接。
问题是墙怎么承受网架的推力。
shou_xin
积分
35
帖子
16
#3
2002-4-17 18:30
砖墙?有点玄。
mars
积分
97
帖子
50
#4
2002-7-17 20:47
墙体承受平面外的推力是很不合理的
zhhch
积分
145
帖子
67
#5
2002-7-17 21:54
此结构非常不合理!
1、赞成以上几个人的观点;
2、钢绞线运用不合理。按如图,钢绞线应改为圆钢管之类,除承受拉力之外,还要承受负风压,保证网架的稳定,但按图上尺寸,估计钢管长在17M以上,钢管管径需特大,甲方不可能接受。
梁填恬
积分
125
帖子
91
#6
2002-10-9 23:25
千万别从墙与混凝土柱间走过
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#7
2003-1-8 11:48
风吸力怎么解决?