jwk2001love
积分 72
帖子 68
|
|
还是螺栓连接好,便于安装。檩条我们一般用2.5mm厚的,焊接易焊透,高空也不好焊。如果是面积小,5米以下,单板的我们大都焊接。这样很方便。
|
|
|
|
五星
积分 7
帖子 7
|
|
钢结构构造连接一般要求采用螺栓连接
施工单位经常采用焊接,是为了施工方便,按说不符合设计要求。
檩条壁厚太薄焊接后易破坏檩条
采用檩托,主要防止檩条侧向倾覆,同时可以为螺栓连接打基础。
设计时檩条按简支梁计算是正确的,我赞同楼上的观点,至于是否采用圆孔还是方孔,我感觉都可以。
|
|
|
|
allan8808
积分 31
帖子 27
|
|
檩条与檩托的连接还是应采用螺栓连接,理论上檩条采用螺栓连接两端可视为铰接,而一般设计时檩条也是按简支梁考虑的;如果采用焊接的话则应属于钢接,计算时就不应按简支梁考虑,而应该按连续梁考虑。
至于螺栓用普通螺栓就足够了,孔应采用长圆孔,因为材料加工时难免要出现误差。
|
|
|
|
haonan6816
积分 169
帖子 189
|
|
檩条连接能用螺栓不要用焊接,用螺栓比较容易实现构件的标准化加工~:)
|
|
|
|
bqmen
积分 17
帖子 11
|
|
我们公司采用的是螺栓连接,且用的是普通螺栓M12,檩条上打椭圆孔13.5X25.如果是方钢管做檩条,还是采用螺栓连接比较好,我见过一个是焊接的.
|
|
|
|
lflgz
积分 89
帖子 41
|
|
当然是螺栓接好。还有一个问题是中国的人工便宜,所以焊接也无所谓。
你要知道在外国空调值200美元,可是安装却要250美元!
|
|
|
|
tobeash
积分 1
帖子 1
|
|
大头盛 wrote:
我们公司在一个球面顶上一端栓一端焊。 你能不能说的具体点,到底是哪一端是焊的,具体是怎样操作的 ?
|
|
|
|
simon05
积分 40
帖子 34
|
|
檩托与梁的连接可以采用焊接,也可以采用螺栓连接,看工地的具体情况而定,现场在梁的翼缘板上钻孔不太方便,如果是工厂钻好的就最好用螺栓连接,檩条与檩托板最好用螺栓连接,因为檩条一般都比较薄,焊接质量难以保证。
|
|
|
|
kfslxh
积分 220
帖子 233
|
|
浪子飘逸
积分 30
帖子 25
|
|
钢结构构件一般是工厂预制, 我觉得采用螺栓比较好,第一质量可以保证,其二可以减少施工的危险性 好象在规范中是不允许焊接的 螺栓连接做长圆孔14*22的 避免安装误差 且施工快
|
|
|
|
97041217
积分 12
帖子 8
|
|
我们这边都是螺栓连接,因檩条壁厚太薄,焊接容易变形和烧透.
这边的质检站也严禁焊接檩条.
|
|
|
|
huangqiye13
积分 17
帖子 19
|
|
当然是栓接好,不过在现场一般都是两样都来啊,呵呵。因为现在一般大点的钢结构加工厂不作檩条,可檩托板都是在加工厂做好的,而檩条要外委加工,这样很难保证现场连接是的孔距。虽然要求螺栓连接,但现场还是焊接多一些吧。
|
|
|
|
DYGANGJIEGOU
积分 1687
帖子 779
|
|
从几方面考虑这个问题:
[1]檩条孔使用“圆孔”或是焊接连接,檩条可以起到刚性支撑的作用,可以增加整个结构的刚度,如果是“长圆孔”就会降低檩条的支撑作用,会影响到隅撑的作用。呵呵,从檩条角度来说,如果要采用焊接,檩条本身就必须具有足够的刚度。
[2]檩条使用椭圆孔的目的是为了适应和调节屋面变形或温度变化时的应变,此时的应力是比较大的。如果不能将该应力及时释放,那么檩条有可能变弯曲,使得檩条的受力不合理。因此,檩条的连接宜采用椭圆孔为宜。
[3]檩条使用“长圆孔”还可以调整安装误差。
|
|
|
|
maxiuyu
积分 18
帖子 10
|
|
1 用螺栓好一些(全部焊接的和少见到)
2 现场错误就别管那么多了
3 如果焊接的话从施工角度讲难度大而且质量不易保证,有时解决电源也有困难
4 直接焊接的话施工时屋面檩条的垂直定位、墙面檩条的水平定位不会太规矩
|
|
|
|
suwuqin
积分 46
帖子 32
|
|
按照书上的要求,在承受 动力荷载的地方不能焊接连接。而檩条要受到风荷载作用,所以最好不要用焊接,当然在没有办法的情况下也勉强可以用的了
|
|
|
|
jianbin0255
积分 82
帖子 53
|
|
螺栓好,但是有时精度不容易掌握,如果是冬季施工的话,焊接快,--------戴着厚厚的手套不容易拧螺栓,摘下来又太冷.这时,很多工人就喜欢用焊接,然后糊弄质检员说螺栓不对眼,拧不上,反正大冷天,没有谁愿意上高空检查这一点小事.
|
|
|
|
allanzoe
积分 13
帖子 12
|
|