游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于箱型柱与梁的连接
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#1
2004-12-27 14:00
在论坛上见了不少梁柱连接的节点,但没有发现箱型柱与梁的连接。我在工程中经常遇见箱型柱,老是为柱与梁的连接犯愁。因为在箱型柱上设置加劲肋比较困难。不知哪位高手能给出个好主意。
cmping
积分
143
帖子
109
#2
2004-12-27 20:20
接头处箱形柱设内加劲肋,这个工厂可以处理,<钢结构设计手册>(第三版)上有相关节点,与梁的连接我一般采用栓焊连接,在工地焊接,这样比较好运输.也有将节点往梁侧内移,对抗震比较好,不过我较少采用.
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#3
2004-12-29 11:13
按标准做法即焊接可,现在有一种新的做法柱内不设横肋,梁翼缘端部(可设成变宽截面)两侧焊立板延伸到柱两腹板上,直接传递力到柱腹板。翼缘与柱不连接,留10的缝隙。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0