干煤棚的风振系数如何计算?
大亨






积分 107
帖子 54
2004-4-3 23:00    顶部


最近设计一个干煤棚,跨度80m,拱高28m,在计算风载时,不知如何计算风振系数,查规范,要先知道基本自振周期T1,T1又不知如何计算,请各位大侠帮帮忙,风振系数取多大合适?
jstd






积分 10
帖子 10
2005-1-20 12:53    顶部


请把建好的模,单元截面及荷载导入到3D3S或别的软件,计算自振周期,参照荷载规范既可计算风振系数.
zxc_post






积分 144
帖子 111
2005-1-20 15:25    顶部


建议用SAP2K计算,也可以用3D3S计算出第一周期。可以估算按照荷载规范计算。
峒峒






积分 1544
帖子 686
2005-1-21 18:46    QQ 顶部


作模型试验可以都得到。
 