求助:帮我看看这个节点为什么不满足?
多孔砖
积分
250
帖子
186
#1
2005-1-24 12:19
小弟第一次接触钢结构,该工程很简单,两层。不管我怎么调整梁的截面,其中梁柱节点按空间框架设计全部不能满足计算要求。工程很紧希望高手能帮小弟看看。
下面是结构布置图,节点设计文件(sts程序)
多孔砖
积分
250
帖子
186
#2
2005-1-24 12:21
屋顶平面
多孔砖
积分
250
帖子
186
#3
2005-1-24 12:22
节点设计文件
3d
积分
3175
帖子
1886
#4
2005-1-24 12:42
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 808.400 <1.2Mp= 851.267 不满足 ******
参考下帖
http://okok.org/forum/viewthread ... mp;bpg=1&age=30
建议改为Q235钢试试