在用MST2004对网架进行设计时,对高强螺栓设计/验算只能选择8.8S(365N/MM2)或10.9S(430N/MM2)(可以修改数据)的其中一种进行设计。JGJ 7-91中没有对高强螺栓的大小进行分级,而《网壳结构技术规程》JGJ 61-2003 J258-2003 第5.3.4条对高强螺栓进行了分级,M12~M36为10.9S,M39~M64为9.8S。现在问题就出现了,如果一个网壳中高强螺栓10.9S和9.8S都存在,各位大侠,用MST2004进行设计时怎么办?(我在材料表里对材料进行了修改,但进行高强螺栓设计时还是没有用)。
悠然南山
(悠然南山)
积分
478
帖子
228
#2
2005-1-18 10:52
这个问题我看程序还没有考虑到啊!不过可以这样解决,设计高强螺栓时如果发现有大于M39的螺栓时把这些螺栓挑出来进行人工干预,根据杆件内力和螺栓承载力设计值进行复核并相应调整,我觉得如果省事的话,可以全部按9.8S的受拉强度设计值385N/mm2来设计,这样一来小于M39的螺栓的受拉强度设计值430N/mm2来说等于是按0.9折减了,对结构来说是偏安全的,就是螺栓费了点.
强烈建议程序增加这部分功能!
jstd
积分
10
帖子
10
#3
2005-1-24 14:42
这个问题很简单,修改截面来代替强度等级。
ICANPLAY
积分
56
帖子
67
#4
2005-1-24 20:55
mst里有内定的,这点早在4。0版时就有了,只是没反映出来,程序缺省
半解一知
积分
36
帖子
25
#5
2005-1-25 12:25
ICANPLAY 兄:MST内定的,在哪儿内定的呢?在高强度螺栓设计时,如把画红圈的430改为385
hai
积分
2414
帖子
1655
#6
2005-2-26 10:09
MST2004中的螺栓面积是对的,但在分析设计――高强螺栓设计/验算――强度咨询中的螺栓抗拉承载力好象直接根据螺栓直径大于30时,螺栓强度乘以0.93的螺栓直径对强度的影响系数