中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
《钢结构设计规范》中螺栓连接问题在线求助
wxm






积分 34
帖子 42
2005-1-26 08:43    顶部


《钢结构设计规范》第82页表8.3.4中当顺内力方向时螺栓中心至构件边缘距离的最小容许值为2d0,现在设计中这一条件不能完全满足,也就是说比规定值还小一点,现在想验算一下到底够不够,不知道怎么去验算?麻烦大家帮忙给些指点,谢谢!
crazyphp






积分 146
帖子 102
2005-1-26 09:28    顶部


满足2d0无非就不让端板在螺栓破坏前承压破坏。根据板承压的公司,我们这里只有加大承受应力截面。所以可以在构件边缘螺栓处焊一块相当于垫斑的板板(板厚可根据实际计算采用),此板一定要跟端板焊死。满足二级焊缝以上。个人认为这个方法是万不得以用的方法,所以如果能满足构造要求的前提下,还是应满足构造≥2d0。
YAJP






积分 566
帖子 378
2005-1-26 21:02    顶部


《规范》中对顺内力方向螺栓中心至构件边缘距离的要求,是要保证构件边缘不发生剪切破坏,最多是承压破坏。满足这个要求,螺栓连接只需进行螺栓抗剪和构件承压验算,不必进行构件边缘抗剪验算;如果不满足这个要求,按理可以进行构件边缘抗剪验算,剪切面为2×(螺栓中心至构件边缘距离-螺孔半径)×板厚。适当增加板厚应该是可以满足要求的。
 