游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
螺栓球加工错了,不更换的前提下如何解决
haonan6816
积分
169
帖子
189
#1
2005-1-19 19:34
这样的工程是对业主的不负责任更是对自己的不负责任~我要重新加工,但老板发话就这样。我是打工的我无法掌控这一切,痛!:(
工程没做完只是为了避免年前下雪螺栓球锈,防锈刷的很是粗糙.
史传洪
积分
165
帖子
77
#2
2005-1-20 10:35
你可以把装不上的杆件在模型中去掉,用固定截面分析,网架为多次超静定结构,内力重分布后,看看有没有超应力杆件,没有超应力杆件就可以不装。
IBM
积分
354
帖子
293
#3
2005-1-22 16:07
不一定是加工错了,可能是基准孔设计不正确。你查一下球加工图纸
微笑
积分
688
帖子
232
#4
2005-1-22 22:12
IBM wrote:
不一定是加工错了,可能是基准孔设计不正确。你查一下球加工图纸
大哥基准孔设计不正确,那还不是加工错了。根据图来看,其他几个孔都是对的,就那个不对,肯定是加工错了。不过一般处理就是更换。
阳光小家雀儿
积分
38
帖子
28
#5
2005-1-23 09:02
图片中的防锈漆刷的可真有创意啊。我想知道如果不更换螺栓球最严重的后果会什么样?哪位朋友验算一下给个结果。
土石方
积分
46
帖子
33
#6
2005-1-23 22:12
这个工程的屋面还没施工应该检查节点(换球),况且这是一个上弦边球,较方便施工.结构的事别大意. 如按内力重分布考虑不是首选方案,因为螺栓或螺母也有可能变化.
kfhhwj
积分
143
帖子
67
#7
2005-1-27 11:21
绝对是球孔的角度错了。如果能更换的话把球换了。
如果施工完毕,不好换的话,只能采取补救措施了。
好在这是一根力杆,承受压力,并且受力会很小。
如果不能更换球的情况下,把杆件和套筒和球焊死,
要注意使用的焊条,因为螺栓球是45号钢的。
这是没有办法的办法,如果能换球的话还是换球。
大亨
积分
107
帖子
54
#8
2005-1-27 11:40
程序出来的球加工图不会弄错,还是加工时搞错了。加工允许误差半度,图片中这样肯定超了,即然已安装了,我建议这球不换,用其它方法解决:先查一下这杆子是受拉还是受压,受压主要是套筒起作用,可以将咧嘴处塞入薄钢板焊一下;受拉是螺栓起作用,只要螺栓入球深度足够可以不处理,保险一些就是将套筒两侧都焊接代替螺栓,注意焊接工艺。至于杆轴和球心不重合产生的偏心由于很小,可以不考虑弯矩传递和对螺栓的破坏。如果工期允许换球当然是最好的选择。
kkgg
积分
172
帖子
137
#9
2005-2-1 10:18
从图中看,这根杆用的是封头板,这根杆肯定是76以下的,猜想它的受力应该不会很大,既然老板不想换,为了保险起见,还是应该按最坏的设想计算一下,就是这根杆推出工作,对结构会有怎样的影响,这样也能睡安稳觉了。若影响大的化,没别的办法只能换球了!
但是值得说的是,最好不要将杆与球进行焊接,因为一、球与杆材质不同
二、高强螺栓一经淬火,强度会降低,这样做反而会起副作用。
zhumeiz2000
积分
164
帖子
169
#10
2005-3-21 19:02
这样的情况我们公司也遇到过,一个办法:将高强螺栓割掉,把杆件加长后和螺栓球焊接就得了。