中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
圆管受拉时的对接应该怎么做?
yjh_8018






积分 264
帖子 117
2005-2-3 11:31    顶部


最近做一工程柱间支撑是圆管,单根不够长需要接长,请问直接叫焊缝对接行吗?
brd0068







积分 834
帖子 424
2005-2-3 12:38    顶部


钢管对接应该采用全熔透连接:
当壁厚不大于6mm时,可采用I型坡口加垫板单面全熔透焊接
当壁厚大于6mm时,可采用V型坡口加垫板单面全熔透焊接



要学的东西还很多!
YAJP






积分 566
帖子 378
2005-2-3 21:13    顶部


壁厚小于8mm时,采用直缝熔透焊会遇到探伤的麻烦,可采用45度斜缝拼接。
qxh






积分 104
帖子 120
2005-2-19 15:26    顶部


要看你的支撑受不受动力荷载,如果有动荷载的话就不行。
mm-cp






积分 9
帖子 4
2005-2-21 13:09    QQ 顶部


我认为焊缝对接有两点不利:
1.焊缝质量难保证,很难做到等强,将来破坏是将会形成一个薄弱点!
2.焊接后的变形(直线度)难控制,对将来的现场精确安装有影响!
故建议采用高强螺栓采用法兰式的连接,可等强设计.(类似大家在路边看到的很高的钢管电线杆接头),缺点是造价高一点!
chq_han






积分 75
帖子 41
2005-2-24 14:46    顶部


用钢套管或两个半套管对扣也是种方案,个人认为比法兰好看,呵呵。
有时候建筑比较挑惕。
 