至于能否扩孔,我想通过如下两点论述作一下说明:
1.在铰接柱脚中,如设置了抗剪键,锚栓仅承受拉力,柱脚底板的大小并不影响锚栓的抗拔,除非太大以至于大过了垫板.因此我认为可以扩孔.
如未设抗剪键,水平力通过柱脚锚栓传递,有很多人认为应拧紧螺母以产生足够的夹紧力来防止柱脚的滑动.然而,大多数的预制金属建筑允许柱脚滑动而不产生负面影响,因为下列原因这些滑动是有利的.
如费希尔(Fisher)<<Structural Details in Industrial Buildings>>所指出:"柱脚底板设计通常是超大孔,允许调整锚栓埋置的误差.因此实际上只有一个锚栓支承于柱底板的孔边缘,如果柱底板能够滑动,也许另一个锚栓将开始受力,因此有助于力的传递.然而在一组中可以用于传递柱底板剪力的锚栓不应该超过两枚."
因此适当的扩孔有利于柱脚锚栓的均匀受力.
2.在固定柱脚中,锚栓柱底弯矩带来的拉力,在<<钢结构设计手册>>第二版中描述:"为了柱的安装和调整方便,锚栓一般置于柱脚外伸的支承托座上而不穿过底板,此时应该在柱脚外伸的支承托座顶板上开缺口,其孔径为锚栓直径的1.5倍,垫板孔径比锚栓直径大2mm,安装完后垫板与顶板焊牢,垫板厚最小为20MM.""
可见这个孔够大了.
如采用平板式固定柱脚,锚栓穿过柱脚底板,采用厚的垫板可以对扩大的底板孔起到补强的作用,因此,我认为也可以扩孔.
我的做法是底板孔径取锚栓直径的1.5倍,采用20MM厚的垫板补强.如还安不上,继续扩孔,垫板加厚至底板厚,再焊牢.
|