游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
柱点支撑网架挠度
欣宜28
积分
39
帖子
48
#1
2005-1-29 09:16
42X27M的加油站罩棚,长向外挑7.5M,短向外挑6M,中间柱距27X15,可建设单位要求网架高度为.8M,诸位大侠,能满足要求吗?
土石方
积分
46
帖子
33
#2
2005-1-29 10:17
1.该工程荷载\跨度不大但是0.8M厚度控制是太薄了;
2.屋面既然有4%的排水坡,你可以把网架上弦结构起坡,增加了有效高度,两处檐口的厚度为0.8M应该可以了
3.网架活载取0.45有依据吗?(规范为0.5)
4.仔细计算以下你的屋面材料自重或许这个荷载能降低到.25或.2的;
ZWCNQ
积分
17
帖子
20
#3
2005-1-30 22:31
我刚才用MST2004计算了,挠度有176mm,超出规范太多了。
欣宜28
积分
39
帖子
48
#4
2005-2-18 10:21
现在这个工程做完了,挠度有点大,请教如何补救
精灵龙鹰
积分
26
帖子
26
#5
2005-2-27 16:00
1、首先我想问问,你的挠度控制值是如何确定的。根据规范L/250的要求,挠度控制值应该比120小。
2、既然已经施工好了,如果要减小挠度,可以试着再加一些支点,或者加长悬挑的部分,还有就是减轻屋面重量。
3、挠度只关系到正常使用,只要不影响正常使用,应该没什么大问题。
haiweizi
积分
156
帖子
112
#6
2005-2-28 09:11
网架矢高可以和建设方商量一下,可以从美观,结构安全方面,来进行解释.
0.8M的厚度有些小,这样造成挠度值不合网架设计规范,也有结构安全隐患.
从结构安全考虑,如果必须控制在0.8M的厚度,我建议你:1:减小网格尺寸.3米一个网格,这样夹角太小,大球太多.2:活荷载可以设为0.3KN,规范规定不上人屋面活荷载可以取0.3KN.3:在网架中间(结合加油站布置图)增加两个支撑.
这样综合处理出来的效果.应该能满足要求.
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0