中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
巨型桁架和钢筋混凝土柱的支座连接问题!
xyzforme_stony






积分 14
帖子 10
2005-3-4 10:54    顶部


小弟有一疑难向各位请教,请赐教:
我做了一个大桁架,具体详附件图,净跨度l=28m,中间没有支承,只两端在三弦杆处与1000X1000钢筋混凝土柱铰接,请问这个支座怎么处理,图中的抗剪键设置有问题,请问该如何处理才妥善,由于水平力较大,一般的钢筋混凝土柱是否足够,即是否需要考虑钢骨混凝土柱?谢谢!
loloo






积分 520
帖子 239
2005-3-4 11:22    QQ 顶部


我个人认为应该设置考虑钢骨混凝土柱,其原因不是因为钢筋混凝土柱的承载力是否满足要求,而是由于节点的处理,采用钢骨混凝土柱,其连接节点可简化成钢与钢的连接,不论刚接还是铰接都比较容易满足要求。如果采用钢筋混凝土柱,其节点处的锚筋我初步算了一下,即使用25二级钢也很难满足要求,钢筋密、多,其锚固性能也不好。
xyzforme_stony






积分 14
帖子 10
2005-3-7 11:36    顶部


谢谢你的建议,这个建议我和老大提过,但是,他说用钢筋混凝土就可以,
我当时计算出来的锚筋就是40根直径为22的二级钢筋,锚筋数量太多,加上柱子的竖筋和在这个部位的加密箍筋,钢筋数量奇多,给施工造成很大不便。而且初次搞这种东西,心理的承受能力还是有限,总不能放下心去。后来我又考虑加焊抗剪键,可这里抗剪键和柱箍筋的穿透关系又怎么解决?可否把大的抗剪键在箍筋绕过处切割,断裂成小条状?还有,在这样钢筋密集的地方,抗剪键的实际效果又会如何?请指教!
loloo






积分 520
帖子 239
2005-3-7 15:13    QQ 顶部


我认为40根直径为22的二级钢筋的锚筋预埋件设计值得探讨,在混凝土设计规范中,其锚筋层数大于4层时,如何确定锚筋层数影响系数?即使加焊抗剪键作为安全储备,但实际效果有可能还降低安全储备。
若不考虑设置钢骨混凝土柱,是否能退一步,考虑只在节点区设置型钢柱,非节点区依旧是混凝土柱,这样节点措施应该要好一些。
scxiucai






积分 137
帖子 132
2005-3-9 09:03    顶部


可以在混凝土柱中穿入型钢或组合钢构件作为桁架的支座,混凝土柱内钢构件周围区域箍筋加密,且用钢筋网片加强。
hainanzai






积分 54
帖子 40
2005-3-10 10:49    QQ 顶部


可否i考虑做滑动支座,把水平力释放。按照一般的铰接支座做法,不过柱头加块垫板,桁架底板放在垫板上,底板开长孔。
fangshan






积分 19
帖子 14
2005-3-17 10:55    顶部


最理想的解决方法是在柱内设型钢;另外也可以考虑在砼柱上设置牛腿,不过这样应将钢行架节点适当改进,改成搁置节点。
中国铁人






积分 63
帖子 51
2005-3-18 16:34    顶部


这样连接的确很难计算准确,是否可以将钢筋砼柱不要到顶,桁架可以先用型钢做端杆,然后与柱铰接顶连可能好计算些
qyd






积分 25
帖子 38
2005-3-21 19:49    QQ 顶部


建议留牛腿,采用三层网架,矢高应不会超过5M,降低层高,减少造价,施工方便,
xyzforme_stony






积分 14
帖子 10
2005-3-27 21:05    顶部


做牛腿,这个主意不错!可以考虑哦.
 