中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢化夹胶玻璃最大能做多大?
wj4112






积分 534
帖子 386
2004-7-15 22:29    顶部


有一网架雨篷,网格2300X2300,请问两片5mm厚钢化玻璃,中间加胶0.76,能否做到2300X2300大?哪里能查到其力学性能指标?
jingye






积分 12
帖子 10
2004-7-17 08:57    顶部


好像不行,挠度太大,加工难度也太大,这种玻璃规格也难找。
xujie0410






积分 167
帖子 133
2004-7-18 15:59    顶部


正常钢化夹胶玻璃尺寸不大于2m,若限于建筑要求必须用边长大于2m的玻璃时可采用加厚的特种玻璃,至于玻璃的计算可参见建筑玻璃幕墙规范。
zcm-c.w.






积分 1092
帖子 757
2004-7-19 19:15    顶部


   只须玻璃一边的长度<2140mm,另一边的长度则不限的!
allan






积分 2171
帖子 1244
2004-7-20 21:57    顶部


两点建议:
1,标准做法,带框,可以做到这么大的,但是有个加工的问题,一般玻璃规格没有这么大,量多,可以定做,如果是非标做法,玻璃太大,施工麻烦,需要非常小心,很多工人割破手。
2,5+5的,跨度2.3米,强度勉强,挠度远远不够,以前旧规范是20MM和1/180,现在的规范是1/250。



有心就好,身体力行
justidea






积分 52
帖子 52
2005-3-8 11:07    QQ 顶部


网架雨篷一般都作点玻的吧?!这样的话玻璃厚度远远不够!
guangzhoudong






积分 31
帖子 25
2005-3-8 17:27    顶部


不够,得要10+1.14+10单层钢化夹胶玻璃
hainanzai






积分 54
帖子 40
2005-3-11 14:19    QQ 顶部


allan兄说的有理,玻璃分割先选标准规格,非要做成非标首先要根据风压确定玻璃的最小厚度,玻璃规范中有各种厚度的玻璃对应的使用最大尺寸,根据实际尺寸来确定厚度,最好留点余量。
haiweizi






积分 156
帖子 112
2005-3-15 13:54    顶部


好几位兄弟都在说不够,小弟也不太懂.但是只限于施工经验,我也认为不够.是因为我没有做过这么大的.
有没有朋友能够把计算公式上传上来,教一教我们,大家也好在一起学习学习啊!
  
guangzhoudong 兄,不知道你的是不是通过计算得来的,能上传计算方法吗?
 