游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
两个毗邻车间网架屋顶
有见红顶
积分
157
帖子
120
#1
2005-3-19 06:58
两个毗邻车间,都为砼柱砖墙围护,车间A高10米(跨度30米,弦高2.121),车间B高6米(跨度2*20米,弦高1.4)。风:0.5,上恒:0.3,活:0.5,下恒:0.2,地震烈度:7,屋面正放四角锥网架,帮忙看设计图纸有没有漏洞?网格与弦高合理吗?经济性如何?
有见红顶
积分
157
帖子
120
#2
2005-3-19 07:04
车间A施工图纸1:
有见红顶
积分
157
帖子
120
#3
2005-3-19 07:04
车间A施工图纸2:
有见红顶
积分
157
帖子
120
#4
2005-3-19 07:09
车间B上半部分:
有见红顶
积分
157
帖子
120
#5
2005-3-19 07:10
车间B上下半部分:
有见红顶
积分
157
帖子
120
#6
2005-3-19 07:11
车间B材料表
独孤雪
积分
766
帖子
572
#7
2005-3-19 08:40
初步估计你这个图有点问题
而且可能是大问题
问题的关键是中间连接处是如何处理的
5轴线上的砼柱是应该是10高,那么B区的5-6轴线
做网架时就做不到和其他轴间一样大了
因为支点只能放在侧面了
因为图纸不是很全
这是猜测
请注意
有见红顶
积分
157
帖子
120
#8
2005-3-19 12:35
谢谢楼上,车间A与车间B共用一根砼柱,只不过在砼柱6米处伸出一个牛腿,也就是车间B的第一个7米柱距(6~7轴)实际作成6.4米,网架实际分格为2.1+2.2+2.1.