关于四面开敞式双坡屋面或拱形屋面风荷载作用施加问题
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#1
2005-3-8 09:51
根据荷载规范中查到对于这种屋面的结构,风荷载的作用有可能变号,在设计时要求考虑变号对结构的影响。如果严格按规范来做,其坡度分为不大于10度和大于30度两种情况有明确系数,中间的情况采用插入法。在这种中间情况下我想知道如何用插入法?
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
xzlname
积分
40
帖子
33
#2
2005-4-3 11:00
楼上的兄弟,你首先要弄清楚变号的含义。规范中的变号并不是指体形系数由-1.3变成正的1.3,而是指体形系数随着角度的变化而可能出现的正负号变化。差值法的话很简单,就是一般的差值计算。
但是这种结构是对风敏感结构,当角度比较小时规范中没有正风压,角度大时没有负风压。但实际上这个很难说。所以对于这种结构强烈建议风洞试验。安全第一。