钢管埋入式柱脚设计
wmz061722
积分
28
帖子
24
#1
2005-4-9 09:54
请问各位同行,这样的柱脚设计是否有问题?
zxinqi
积分
377
帖子
126
#2
2005-4-9 10:29
这样做应该是没问题的,但局部几个地方应注意一下:
1,柱底弯距靠砼短柱穿至基础,砼短柱主筋不截断,柱顶处应有水平弯钩,以满足其锚固要求,且箍筋由于钢管的原因应改为菱形箍。
2,砼短柱应满足180mm的保护层要求,且钢柱于砼柱顶处宜设加禁环,以防此处钢管屈曲。
3,栓钉间距一般取大于等于6d,你的栓钉布置有点密。
4,柱底剪力靠砼及箍筋传递,可不设抗剪键。
5,柱顶为刚接,钢柱节点处应设加劲环。