我觉得这种结构的使用寿命的问题,彩板还是次要的,现在一般都采用上海宝钢的TS28冷扎镀锌钢板,30米以下的结构使用是没有问题的,应用也不限于临时建筑,毕竟空间感觉是很好的,经过10多年的时间的检验,即使是在弱腐蚀的情况下,也没出现多少问题,干煤棚和化工厂的原料库工程都是证明(建成使用12年,只是彩板颜色有些褪色),应该说压型钢板的质量还是有保证的,但价格竞争越来越激烈,以前20米跨用1.0厚彩板,现在就用0.9厚,型号也越来越多,肋高越来越矮,很多设计院也不清楚这种结构,都是安装单位自己说了算,如果排除这种因素,我觉得影响寿命的关键是连接件的问题,包括预埋件钢板的裸漏,锈蚀,自攻钉的锈蚀很明显,这些次结构对这种结构的影响是致命的,解决的方法很简单,使用好一点的材料,定期维护,不过施工单位一般是不会主动说的,保修期是不会出现问题的,很多单位屋面安装后,都没有进行二次灌浆,因为灌浆是土建的事.这种结构还有一个缺点就是冬天的冷凝水问题,不是不好解决,根本无法解决,消防报验也不好解决,雪载较大和风载较大的地方超过30米最好不要考虑了,容易塌,也许觉得计算能承受,施工单位也拍胸脯说保证没问题,但说实话,这也就是拿这个工程赌一把,现在我已经不做这种工程了,觉得做得不是很安心,也许我说的极端,不过是付出较大代价得出的经验之谈.
|