如题
liukaicai
积分
66
帖子
42
#2
2005-4-17 12:11
外包柱脚剪力钉可不加入柱脚计算,只是按构造要求设置,柱轴向的栓钉行距和列距应小于200mm栓钉直径大于16mm一般采用¢19mm
liukaicai
积分
66
帖子
42
#3
2005-4-17 12:13
埋入式柱脚造构图(补上一个贴图)
jekin
积分
140
帖子
112
#4
2005-5-16 09:16
柱脚弯矩是通过栓钉传给混凝土的,所需个数需要计算。埋入式柱脚的栓钉计算方法《刚结构规范》里有详述。
myorinkan
积分
510
帖子
194
#5
2005-5-19 21:03
《钢结构设计规范》里,没找到所需栓钉个数的计算。《高层民用建筑钢结构技术规程》第8.6.6条(外包式柱脚)里有计算公式。另外,根据第8.6.2条,埋入式柱脚所需栓钉个数和布置可按外包式的确定。
有必要弄清外包式和埋入式柱脚计算时的有关假定。假定:
1,轴心压力N由钢柱脚底板直接传给钢筋混凝土基础或基础梁。
2,弯矩M,对于外包式是由钢柱翼缘的栓钉传给外包部分的钢筋混凝土,通过它再传给钢筋混凝土基础或基础梁;对于埋入式则由栓钉直接传给钢筋混凝土基础或基础梁。(根据抵抗M所需的栓钉承剪力来计算所需栓钉个数。)
3,外包式顶部的水平剪力V,由外包混凝土和水平箍筋共同承担。埋入式顶部的水平剪力由钢柱翼缘与基础或基础梁的混凝土承压力来传递。
4,在确定钢柱周边的垂直纵向主筋的配置时,不再考虑钢柱承担的弯矩。
前面说的《高钢规》第8.6.6条里的计算公式,是根据假定2得来的。