中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架的受拉杆焊接可否?
parkcx






积分 18
帖子 11
2002-5-12 10:23    顶部


大家好!
我是第一次来,请多关照!!
现在有个工程因甲方问题,需把100多根的杆件焊起来用,如果可以的话受拉杆也要接一些,请各位给点意见!
工程概况:4800m*m,正放四角锥
hema★






积分 248
帖子 50
2002-5-12 17:10    顶部


可以焊起来用,一般一根杆件允许有一道对接焊缝,对接处加衬管,中间留3-4mm间隙,其余遵守规范要求就行了  hema
zhaoyu






积分 1437
帖子 415
2002-5-12 17:29    QQ 顶部


对接焊缝经过探伤可以认为是与原母材是等强的. 内部加衬管可能未必合适, 这样会给探伤带来麻烦, 有可能有虚焊现象但是检测不出来.
parkcx






积分 18
帖子 11
2002-5-13 19:43    顶部


那您有什么高见吗???
谢谢!
xzrays






积分 25
帖子 12
2002-7-13 16:12    顶部


受压杆件可以。受拉杆件不可以。并且有一定的比例限制。好象在哪本规程上有,一时想不起来。
xuke






积分 137
帖子 98
2002-7-13 16:20    顶部


各位,有没有搞错,应该受拉杆可以接,受压杆不可接,因为焊条可靠性比木材高,拉不断,如接不好则容易压弯。我单位作过实验。并且刚干过一个4000平米 的网架。
xuke






积分 137
帖子 98
2002-7-13 16:23    顶部


加衬管的措施是合理的。
zhanglianbo






积分 13
帖子 7
2002-7-14 23:24    顶部


规范要求受拉杆是不允许焊接的
建鑫






积分 9
帖子 6
2002-7-16 00:55    顶部


受拉杆不可以接,受压杆可以接,接头位置在距杆件端部1/3长度范围内,接头焊缝为对接焊缝,且必须加衬管,1。保证对接杆件轴线的平直度;2。保证焊缝根部焊透。每根杆件只允许有一个接头,每个节点上有接头的杆件不得超过一根。
zhhch






积分 145
帖子 67
2002-7-16 09:53    顶部


1、兄弟们,100多根杆需焊接,现场施工,谁能保证焊接质量?
2、一般网架施工时会有一些杆件因故需修改,但多数是腹杆,上、下弦问题不大,焊接方法几位都有讨论;
3、如果真有100多杆件需焊接,不如重新加工杆件。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0