大家好!
我是第一次来,请多关照!!
现在有个工程因甲方问题,需把100多根的杆件焊起来用,如果可以的话受拉杆也要接一些,请各位给点意见!
工程概况:4800m*m,正放四角锥
hema★
积分
248
帖子
50
#2
2002-5-12 17:10
可以焊起来用,一般一根杆件允许有一道对接焊缝,对接处加衬管,中间留3-4mm间隙,其余遵守规范要求就行了 hema
zhaoyu
积分
1437
帖子
415
#3
2002-5-12 17:29
对接焊缝经过探伤可以认为是与原母材是等强的. 内部加衬管可能未必合适, 这样会给探伤带来麻烦, 有可能有虚焊现象但是检测不出来.
parkcx
积分
18
帖子
11
#4
2002-5-13 19:43
那您有什么高见吗???
谢谢!
xzrays
积分
25
帖子
12
#5
2002-7-13 16:12
受压杆件可以。受拉杆件不可以。并且有一定的比例限制。好象在哪本规程上有,一时想不起来。
xuke
积分
137
帖子
98
#6
2002-7-13 16:20
各位,有没有搞错,应该受拉杆可以接,受压杆不可接,因为焊条可靠性比木材高,拉不断,如接不好则容易压弯。我单位作过实验。并且刚干过一个4000平米 的网架。
xuke
积分
137
帖子
98
#7
2002-7-13 16:23
加衬管的措施是合理的。
zhanglianbo
积分
13
帖子
7
#8
2002-7-14 23:24
规范要求受拉杆是不允许焊接的
建鑫
积分
9
帖子
6
#9
2002-7-16 00:55
受拉杆不可以接,受压杆可以接,接头位置在距杆件端部1/3长度范围内,接头焊缝为对接焊缝,且必须加衬管,1。保证对接杆件轴线的平直度;2。保证焊缝根部焊透。每根杆件只允许有一个接头,每个节点上有接头的杆件不得超过一根。
zhhch
积分
145
帖子
67
#10
2002-7-16 09:53
1、兄弟们,100多根杆需焊接,现场施工,谁能保证焊接质量?
2、一般网架施工时会有一些杆件因故需修改,但多数是腹杆,上、下弦问题不大,焊接方法几位都有讨论;
3、如果真有100多杆件需焊接,不如重新加工杆件。