中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于联体锥的问题
南华人






积分 301
帖子 179
2005-4-27 10:19    顶部


    在实践中,我遇到一个六联锥,为8个基本锥形单元(6mX9m)组成,长48m,宽9m,8个基本锥形单元相互联接,支撑锥顶的结构为与基础刚接的直立钢管柱,即常说的联体伞,在做裁剪时各锥连在一起,没有考虑用谷索断开联接。
    安装时从中间往两边同时安装,发现端部的2个伞锥很难安装到位,锥顶向中部偏斜,膜面起皱严重。初步分析:膜裁剪补偿率均值为0.5%,两个端膜锥之间的距离为42x0.995=41.79m,而两个端柱距离为42m,二者相差210mm,即使安装时从中间往两边同时安装,端部膜锥也偏离端柱105mm,这样大的偏差靠膜的调整很难消化,出现这样的结果很自然。
    问题是如何解决?我能想到的方法是将膜锥分组用谷索断开,采用U形扣连接,然后用二次膜封口,不知还有什么好的其他方法,请各位同行指教。
 