钢梁铰接时算高强螺栓时是否要算偏心弯矩?
star2lpc






积分 12
帖子 11
2005-4-26 14:06    顶部


在STS技术条件第53页连接设计中说,在计算连接螺栓或焊缝时,除了考虑作用在次梁端部的剪力外,并考虑由于偏心所产生附加弯矩的影响,并有例题和公式,但在STS工具箱中进行钢框架节点设计时,计算结果并没有考虑偏心弯矩的影响,我手算了一下按照技术条件里的公式,加上偏心弯矩很难算的够,请教一下高手应该怎么复合高强螺栓?是否需要考虑偏心弯矩,STS为什么会自相矛盾?
pingp2000






积分 1084
帖子 655
2005-4-27 11:02    顶部


      首先,我们要明确一点:的确是要算偏心弯矩.
      第二,sts的技术条件书上的确是讲了,算螺栓的时候,要计算偏心弯矩的影响,而且列出了计算公式.这些计算公式我认为都是对的.
      第三,我也手算过,跟软件比较,的确是相差较大.有时候手算的结果跟软件相比的要小,有时候则相反.鉴于软件不可避免会出现一些缺陷,我们有时候不要过于相信软件,只希望pkpm能越做越好.在这个情况下,我认为还是手工复合的好.
      在手算的时候我认为需要注意的是,V/n中的这个n是指连接一侧的螺栓数目,∑(yi的平方)也只是算连接一侧的螺栓.这是力的传递的反映.
      
star2lpc






积分 12
帖子 11
2005-4-27 15:50    顶部


但是这样算的话,螺栓不太能算够,偏心弯矩引起的力很大,看了一位大侠的帖子,说不考虑偏心弯矩,剪力乘以1.3,我看了STS生成的计算书,它也是这么算的
 