这么大跨度用网架行吗?
alei51146
积分
30
帖子
29
#1
2005-5-25 09:47
长50.4,宽42,高度6米,甲方要求中间不要柱子,这么大的跨度用网架可以吗?如果用网架,则柱子为砼结构,这样的结构安全系数大吗?
我是新秀
积分
133
帖子
128
#2
2005-5-25 16:35
42m不算是大跨度,相信很多人都做过。本人就做过几个45m以上的。注意挠度和水平力就行了。
wolfer555
积分
198
帖子
184
#3
2005-5-25 19:39
问一下楼上的,这么大的网架,周边支承的,一般支座形式应如何设置才能尽可能减少水平推力??谢谢!挠度一般也很大!我现在是用较粗的杆件来代替细杆件,造成了钢材的浪费!非常感谢!
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#4
2005-5-29 00:44
如果对水平力敏感,可以考虑采用橡胶垫板支座;网架如果满足规范高跨比要求,挠度不会超差,杆件也应该在合理的范围内。
钢柱子
积分
132
帖子
108
#5
2005-5-29 06:19
网架正适合这种跨度较大的结构,采用合理的分格和高跨比可以才能保证用钢量的经济合理.支座最好采用橡胶支座,以减小水平力.
allen315
积分
124
帖子
84
#6
2005-5-30 12:47
对网架来说,这只是中等跨度网架,所以用网架设计是完全可以的,不过可以试下用管桁架设计,也是可以。
qyd
积分
25
帖子
38
#7
2005-6-1 21:59
如楼上,没问题,放心做!Q:396277171
wxy8638
积分
83
帖子
53
#8
2005-6-4 21:09
这样的网架跨度才能充分发挥网架结构的空间特性,合理的网格尺寸和矢高(可根据网架的受力特点作成变矢高网架),网架杆件最好用60开始 。网架支座可设计成半球形滑动支座或加设橡胶垫以减小水平力。
酷皮皮
积分
11
帖子
8
#9
2005-6-10 20:02
不算大,如是平板那是一点问题都没有,如是网壳形,请注意水平力。现在我们公司刚完成了120米跨的网壳网架和一个80米跨100米长的壳形预应力网架,安装采用滑移。
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#10
2005-6-11 09:09
按照网架设计要求,对于超过40米跨度的结构应考虑温度应力对结构的影响,特别是支座处和温度中间区的影响。至于挠度问题,可以适当整体起拱。
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233