混凝土板上面立圆柱,柱脚怎么处理
normal






积分 62
帖子 47
2005-5-25 21:15    顶部


混凝土板为预应力板170厚,上面立一个圆柱,柱脚不好处理,能不能用小电钻钻至梁板上部分布筋表面,再把柱底板与分布筋焊牢,同时在埋上4个化学螺栓,请问各位大师,这样的柱脚是刚性的吗?怎么计算这4个螺栓的大小?
allen315






积分 124
帖子 84
2005-5-26 18:24    QQ 顶部


1.最好不要在板上立柱,这样板的挠度会超出规范.
2.如果通过计算核实,可以在板上立柱,柱脚形势还是选为铰接好,尽量减少对板的影响。
3.对你所提出的预应力板,如果要植化学锚栓意义不大,板太薄了,还不如打对穿螺栓,焊预埋件进行固定。
4.柱脚螺栓的计算就按一般建模时的计算就可以了
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2005-5-31 13:40    QQ 顶部


柱叫螺栓你尽可能多放置,设计成刚接,但有一个问题,混凝土板要很厚才可以看固住上面的钢柱。一般的混凝土板是不能实现的。
jbr1314






积分 213
帖子 146
2005-5-31 20:58    QQ 顶部


1.一般只要柱子受力不是很大时,在板上打膨胀螺栓即可!(170MM厚度足够)
2.再不行的话,打穿孔,在板下面焊接固定住锚栓。孔中灌上结构用胶!
       当然这一切都建立在不影响板正常工作情况下的,如果板的使用出现了异常,建议首先应对板进行处理,例如在加柱的板下面做一支撑!
normal






积分 62
帖子 47
2005-6-5 18:45    顶部


现在还是使用打孔,用两块钢板夹起来,现在问题是圆管在平面内是斜的,柱铰的加劲肋怎么加呢?在平面内的加劲肋可以切一点,平面外的加劲肋也要斜吗
bc476david






积分 30
帖子 27
2005-6-6 12:41    顶部


1)解决混凝土板刚度不足的问题可以考虑用更大柱脚底板,然后用更密的加劲板将荷载均匀大面积穿下去,这是针对刚接柱脚;
2)既然是斜柱那多半是刚接了,4M30觉得不合理,不刚不铰。应该考虑更多的穿板螺栓(直径太大没有意义,因为不太可能螺栓拉坏),最好不要在板里植筋,化学锚栓也肯定不行,因为20左右直径的化学锚栓锚入长度170绝对不够!
3)劲板做垂直底板较好,美观而且好做。
4)如果做成铰接,柱脚尽可能做成纯铰,底盘大点(降低楼板所受压强),加销轴允许自由转动;最好板下做点细石混凝土,因为这样传力更均匀。
5)如果受力很大,拍脑袋恐怕不行,肯定要建模计算,弄不好楼板要做加固;
如果很轻,爷们的话就算白说,你随便做就是,哪那么多教条(规范和验收是要通过的) !?
normal






积分 62
帖子 47
2005-6-6 16:23    顶部


这个圆柱是独立柱(没有任何支撑)的,所以只能做成刚接节点。受力也不大N=30KN,M=15KN*M,混凝土楼板是预应力楼板,板内钢筋很密,没有太大的空间穿孔。老板说加劲肋做斜的,做直的不好焊,最后把柱脚用混凝土浇上。还是谢谢各位大师指点
 