250米跨度的一装饰拱,需不需要考虑索的非线性?
TdDesign
积分
278
帖子
226
#1
2005-6-17 16:03
公司刚中标一项目,250米跨度的一装饰拱,需不需要考虑索的非线性?
现作如下考虑:
1、索的初始力较小(15KN)。
2、考虑仅在风力作用下,一边的索张紧,一边松弛。
3、考虑索仅起稳定作用。
zhaoyu
积分
1437
帖子
415
#2
2005-6-27 13:59
这种索应该是结构构件,否则位移不好控制。
为偏于安全考虑。留中间几根索带入计算,其他的作为辅助索。
建桥
积分
214
帖子
216
#3
2005-6-28 23:00
索力太小似乎不太合理,对拱的稳定不利.
若索力太小,就应考虑索的非线性