游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
消防荷载
jialiangqu
积分
53
帖子
73
#1
2005-6-14 18:08
我做一个网架,要考虑消防和吊顶,不知加多少荷载?
酷皮皮
积分
11
帖子
8
#2
2005-6-15 14:30
如果考虑普通喷淋和石膏吊顶最少50kg/m2
haiweizi
积分
156
帖子
112
#3
2005-6-17 20:28
其实这样的荷载可以要求做消防管道的提供消防管道布置图来进行集中荷载导入.也可以要求他提供管道重量.这样导入的荷载对结构比较合理.
空调管道的也可以这样要求!
hehongshengabc
积分
1033
帖子
367
#4
2005-6-18 07:08
吊顶:0.1KN/mm2,喷淋:0.3KN/mm2,空调:0.2KN/mm2,灯具音响:0.05KN/MM2