游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
钢梁与砼柱能否做到刚接?
youyou
积分
18
帖子
12
#1
2002-5-19 12:58
有一个膜结构,砼柱长10-20m,伸出20m的悬臂梁,梁柱节点的设计由风载控制,节点有拉力1200kn,弯矩5660knm,能否用锚栓做到刚接?锚栓需很多,排不下,这么办?
峒峒
积分
1544
帖子
686
#2
2002-5-19 13:13
拉力120T太大,是砼结构的弱项,不如改用钢柱较好!
弯距5560也太大,应考虑设双柱,或者两侧悬挑。
应该根据实际情况,把连接作为一个课题好好研究研究。
lul
积分
683
帖子
525
#3
2002-5-19 19:44
一般只能算铰接。因为混凝土是一种脆性材料,虽然构件可以通过配筋承受弯距和剪力,但在连接部位,它的抗拉,抗冲切的性能很差,在外力作用下很容易松动和破坏。
阿倌
积分
21
帖子
11
#4
2002-5-24 13:37
我手上也有一工程是砼柱上加钢梁,不知钢梁与砼柱采用什么节点连接才好?是刚接还是绞接,不知各位大虾有没有图纸参考?先谢过了。
tjgxz
积分
31
帖子
16
#5
2002-5-24 22:39
悬挑部分应当是在处理结构布置方案时有意设置的,以减小偏心力作用的,何来这么大的弯矩?仅有拉力作用时,无论是刚接还是铰接,用锚栓还是可以的,直径为56的锚栓承载力是2.8T。
tjgxz
积分
31
帖子
16
#6
2002-5-24 22:41
更正:直径为56的锚栓承载力是28T。
桔子
积分
37
帖子
22
#7
2002-5-24 22:57
钢梁和砼柱刚接,柱上两边悬挑钢梁,一边挑21M,一边挑6M,相同的问题,数据更吓人:N=2773KN(拉力),M=5455KN.M
节点处理?能不能真的做到刚接?
柱里埋一段型钢?
请大虾指点。
james
积分
22
帖子
8
#8
2002-5-26 20:53
用预应力来解决。这样也可以解决柱中拉力过大的问题。最好能给出梁、柱的尺寸,才不至于纸上谈兵。
lazj1
积分
81
帖子
36
#9
2002-5-31 20:49
桔子 wrote:
钢梁和砼柱刚接,柱上两边悬挑钢梁,一边挑21M,一边挑6M,相同的问题,数据更吓人:N=2773KN(拉力),M=5455KN.M
节点处理?能不能真的做到刚接?
柱里埋一段型钢?
请大虾指点。
问题还没有解决吗?去华工图书馆查一查钢骨混凝土的行业标准和书籍。记住埋入深度大于混凝土裂缝区。另祝工作愉快!
waya
积分
48
帖子
42
#10
2002-6-1 13:48
尽量不要用刚接,因为连接扭距太大,对砼柱要求高,不经济何必呢!
雁过无痕
积分
29
帖子
9
#11
2002-6-7 10:32
我虽然是个菜菜鸟,但在这个问题上,我完全同意lul兄的说法~!
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0