钢梁与混凝土柱子的连接?
王一
积分
147
帖子
96
#1
2005-6-30 10:20
小弟现在有一个框架的加层,采用轻刚结构,但是在楼层顶部有突出的楼梯间,请教各位老师:混凝土柱子与钢梁的连接怎样处理?本人想把柱子凿开然后与钢筋焊接钢板,再在钢板上焊连接板,仔细想想好象时与钢筋焊接时比较困难!请大家帮忙!谢谢!
wg01
积分
6718
帖子
4317
#2
2005-6-30 10:42
王一 wrote:
小弟现在有一个框架的加层,采用轻刚结构,但是在楼层顶部有突出的楼梯间,请教各位老师:混凝土柱子与钢梁的连接怎样处理?本人想把柱子凿开然后与钢筋焊接钢板,再在钢板上焊连接板,仔细想想好象时与钢筋焊接时比较困难!请大家帮忙!谢谢!
见过个类似的工程,不过那个工程是钢梁贯通,在混凝土柱的梁上下表面
各焊接一个抗剪环,在asce去年二月份的期刊上有一篇相关文章,可以看看
不过这么作国内审图可能不容易通过,上次那个工程就在学校里作试验来者
浪涛
积分
499
帖子
270
#3
2005-6-30 11:17
这种情况最常用的是植筋,在后植钢筋上焊钢板。钢筋和钢板之间一般采用穿孔塞焊的方法。
如果钢梁的支座反力不大的情况也可以采用化学锚栓!
[img]http://www.hbliti.com/ipshow/img.asp?name=langtao[/img]
pingp2000
积分
1084
帖子
655
#4
2005-6-30 13:55
我觉得可以参考此贴。
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=96513&h=1&bpg=2&age=30
crane7179
积分
111
帖子
106
#5
2005-6-30 19:36
采用化学螺栓,最方便快捷,技术成熟,尤其适用抗剪。
王一
积分
147
帖子
96
#6
2005-7-1 07:26
crane7179 兄:谢谢你啊!小弟只是听说过化学螺栓,根本没有接触过,更不知道怎么算啊 ?能不能 帮忙详细的告诉我是怎样的原理?我可以自己算!
pingp2000 老师你的推荐我已经看了!谢谢你们的帮忙!
pingp2000
积分
1084
帖子
655
#7
2005-7-1 09:12
在我推荐的帖子图中,钢梁与混凝土柱是铰接连接的。预埋件承受梁端剪力V和以及由剪力V引起的偏心弯距M=Ve,偏心距e为高强螺栓群中心到柱边的距离。
化学螺栓可按普通螺栓群的受剪和受弯的公式计算。(化学螺栓的抗剪设计值与抗拉设计值由采用化学螺栓的厂家资料得出,国内有名的是喜利得和慧鱼),注意的是要在设计图纸上注明采用的是哪个牌子的化学螺栓,以及计算中对化学螺栓留一定的富裕(比如说计算用2个就够了,但你要考虑有时候由于施工或者其他的原因也许会有某个化学螺栓失效,注意增加一定的螺栓数目)