游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
求助:摩擦面缝隙过大如何处理?
wd-dw
积分
44
帖子
38
#1
2005-7-1 13:29
我最近碰到一个工程,高强螺栓连接过程中,发现梁连接板与钢梁角度不对,连接板上边的缝隙较大,达到25mm,打算加斜铁,不知是否可行?规范上是否允许?
welite
积分
164
帖子
118
#2
2005-7-2 21:21
可以的.规范并无要求.加厚此连接板,或在腹板上加强连接即可.连接板只要能保证传力即可.
jbr1314
积分
213
帖子
146
#3
2005-7-4 13:03
估计应该是施工的问题。楼主的方法是可以的,但会对高强螺栓的受力产生不利的影响,最好把斜铁与梁翼缘或与端板焊死!
遇到这种情况,一般监理上是过不去的,理应返工!
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#4
2005-7-4 13:34
重复发贴:
1、屋面斜梁端板出现缝隙如何处理?
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=101267&h=1#442970
2、求助:如何解决这种问题?
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=100905&h=1#441312
pangdehu
积分
73
帖子
52
#5
2005-7-6 22:04
加斜铁必须要保证斜铁经过同样的摩擦面处理,但是如此大的缝隙最好还是要返工处理,否则,其一必须改变高强螺栓的长度,其二会叫人家说我们的钢结构水平也太……
wd-dw
积分
44
帖子
38
#6
2005-8-1 09:31
听了大家建议,最后把斜铁与端板焊死,并把高强螺栓加长了,勉强通过验收,谢谢大家。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0