中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
电焊钢管的规格
月光宝盒






积分 15
帖子 16
2005-7-17 21:01    QQ 顶部


求教各位设计同仁,电焊钢管和无缝钢管各有几种钢号?比如Q235钢。在设计中如何选择它们的设计承载力?当然有了钢号就好办了。哪位在这方面有经验的请帮忙答复。多谢啦。
whb8004






积分 723
帖子 525
2005-7-18 08:12    顶部


     电焊钢管分为直缝焊管和螺旋焊管,是用钢板折弯成形的,所以钢板有什么材质,焊管就有什么材质,如Q235B、Q345B;我国无缝钢管工厂生产的钢号常用Q235B和20号钢(属于优质碳素结构钢GB/T699-1999)。在建筑结构设计中不用螺旋焊管,计算稳定时无缝钢管为a类,直缝焊管为b类。
hai






积分 2414
帖子 1655
2005-7-19 10:16    顶部


whb8004:20号钢属于优质碳素结构钢GB/T699-1999?
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2005-7-19 21:38    QQ 顶部


电焊钢管市场上主要有两种标准的,一是低压流体输送钢管 GB3092,一是直缝电焊钢管 GB13793,按其标准来看,似乎GB13793的钢管更适合于结构使用;但实际还要看厂家情况,因为现在市场上的钢管材质多为Q215~Q235,而且Q235B很不好找,有的厂家出了GB3092 的钢管,材质单仍为Q235B,我们主要关注材质是不是Q235B就足够了,至于Q345的管就更不好找了。
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2005-7-19 21:54    QQ 顶部


还应注意 GB 3092钢管壁厚容许偏差为+12%,-15%; GB13793钢管在壁厚5.5mm以下偏差为+10%,-10%。
pangdehu






积分 73
帖子 52
2007-1-18 10:37    顶部


我收集的部分钢管标准和钢管壁厚偏差
钢管外形尺寸允许偏差介绍
                      
一、无缝钢管
无缝钢管尺寸、外形、质量及允许偏差的验收参见国家推荐标准GB/T17395-1998
  1、标准化外径允许偏差
                           
          精度等级     外径允许偏差
            D1     ±1.5%,最小±0.75mm
            D2     ±1.0%,最小±0.50mm
  
  2、壁厚允许偏差
          精度等级     壁厚允许偏差
            S1     ±15%,  最小±0.60mm
            S2A     ±12.5%,最小±0.40mm
二、直缝电焊钢管GB/T13793-92
  壁厚允许偏差
         壁厚范围     壁厚允许偏差S3
           0.5-0.8       ±0.1
           1.0-5.5       ±10%
           >5.5         ±15%
  注:S3为壁厚普通精度的钢管
三、低压流体输送用焊接钢管  GB/T3091-2001
1、GB/T3091-2001《低压流体输送用焊接钢管》是在合并GB/T3091-1993《低压流体输送用镀锌焊接钢管》GB/T3092-1993《低压流体输送用焊接钢管》GB/T14980-1994《低压流体输送用大直径电焊钢管》等三项标准的基础上并增加了直缝埋弧焊钢管内容而制定的新标准。该标准适用于输送水、污水、燃气、空气、采暖蒸汽等低压流体和其它结构用。其材质一般采用低碳钢。
  2、低压流体输送用焊接钢管尺寸摘要    (表4) 
        公称口径(mm)   公称外经(mm)   壁厚(mm)
          32       42.4       3.5
          40       48.3       3.5
          50       60.3       3.8
          65       76.1       4.0
          80       88.9       4.0
          100       114.3       4.0
          125       139.7       4.0
          150       168.3       4.5
3、低压流体输送用焊接钢管外经、壁厚允许偏差
       外经D (mm)    外径允许偏差(mm)    壁厚允许偏差(mm)
         D ≤ 48.3       ±0.5         ±12.5%
         48.3 < D ≤168.3     ±1.0%  
       168.3 < D ≤508     ±0.75% 
       D > 508        ±1.0% 
四、低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管  SY5037-2000
  1、标准化外径允许偏差
        外经 (mm)       外径允许偏差 (mm)
         < 508           ±0.75% D
         ≥ 508           ±1.0% D
2、壁厚允许偏差 
      标称外经D(mm)     允许偏差 (mm)
         < 508         ±12.5% T
         ≥ 508          ±10.0% T
   注:T为钢管标称壁厚
独孤雪






积分 766
帖子 572
2007-1-19 09:52    顶部


和二楼的朋友讨论一下
  
在建筑结构设计中不用螺旋焊管,
  
不知道这一条哪里有明确规定
我查的资料以及看到的图纸及专家意见
都是螺旋焊管性能优于直焊管
  
请大家讨论一下
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2007-1-19 23:45    QQ 顶部


从货源、材质、经济性上来说,螺旋焊管都是做柱等建筑构件的首选,还没注意到什么地方明确要求不能用。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0