中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
高强螺栓施工完毕后,螺牙打毛或电焊焊牢?
cjs1965






积分 31
帖子 19
2002-5-29 19:11    顶部


     有一个设计人员在施工图纸上注明,要求高强螺栓施工完毕后,把螺牙打毛或用电焊焊牢。
     请问:1、有无此必要?
              2、高强螺栓用电焊焊接是否合适?  
            请教各位高手指点。
s3189399






积分 93
帖子 56
2002-5-29 19:27    QQ ICQ 状态 顶部


      没有这个必要,因为我在施工的时候深有
感触,在预拼接时,只要稍微受力偏一点,没
有螺母也很难拿下来。更不要说在工地吊装时
了。
  
    
wfcwb






积分 1140
帖子 322
2002-5-29 20:54    顶部


cjs1965 wrote:
     有一个设计人员在施工图纸上注明,要求高强螺栓施工完毕后,把螺牙打毛或用电焊焊牢。
     请问:1、有无此必要?
              2、高强螺栓用电焊焊接是否合适?  
            请教各位高手指点。

1、没有必要;
2、高强螺栓不能焊接,即使焊接也很难焊住;
rockmad






积分 358
帖子 118
2002-5-30 00:05    顶部


肯定搞错了,应该是地脚螺栓安装后要打乱螺纹,再焊好象没有必要吧.
高强螺栓不用这么麻烦,
alafair






积分 205
帖子 80
2002-5-30 00:52    顶部


除非高强螺栓没有加预拉力。陈绍藩以前发表的文章里暗示了高强螺栓不加预拉力也可以,只是连接刚度小了而已。但这种做法我闻所未闻(我越来越觉得自己的见识实在太浅薄了),严重违反现行规范。高强螺栓加预拉力后,根本没有松脱的可能,除非人为用扳手去扳,但这种情况下无论是把螺牙打毛还是用电焊焊牢也一样可以轻易扳松。
青梅居[假]






积分 423
帖子 93
2002-5-30 04:10    顶部


采用高强螺栓最后还要焊接?
不明白!
有无预拉力
在于是承压性高强螺栓还是摩擦性高强螺栓.
高强螺栓还要焊接?
高强螺栓可焊性好么?
8.8级还是10.9级?
它可不是低碳钢
如果不行,可以采用双螺母.
无需冷藏






积分 1284
帖子 308
2002-5-30 11:52    QQ 顶部


螺栓的松动是因为动力的反复作用,这种松动可能表现为螺栓的滑移,对摩擦型高强螺栓来说出现滑移就是破坏,所以应该是以螺栓的强度,既采用何种螺栓来控制的,所以规定重级工作制吊车梁制动系统采用磨擦高强螺栓连接,从根本上说不会出现松动问题。在普通循环次数不高的动力荷载作用下的连接,要求会低些,承压型螺栓已经足够了,上海宝钢对包括吊车梁系统在内的高强螺栓作过调查,高强螺栓的可靠性还是非常高的,采取额外措施是多余的。
POWER






积分 27
帖子 10
2002-6-2 10:11    顶部


在通常情况下不用如此,无此必要,但在长期高频振动载荷作用下,可破坏螺栓连接副,如点焊.
ityx






积分 124
帖子 54
2002-6-2 14:40    顶部


绝无此必要
tover125






积分 179
帖子 102
2002-6-2 15:20    顶部


地脚螺栓一般采用调节螺母,与钢柱连接可采用双螺母双垫片,矫正顶紧后点焊.
高强拴没有必要电焊!当然,随着制作工艺的改进,日后也许可以!
wan_cy






积分 95
帖子 41
2002-6-2 22:10    顶部


电焊高强螺栓我感觉有问题,因为高强螺栓是冷加工钢材,对温度敏感,高温很可能造成预拉力下降,使连接性能变差。
峒峒






积分 1544
帖子 686
2002-6-3 08:07    QQ 顶部


我只记得在地脚螺栓和一些普通螺栓安装后要求焊死,高强螺栓从来都没听说过要点焊等!比如屋架支座处安装后就要求焊死螺栓,以免松动,但是这里一般不用高强螺栓连接。
wghsts






积分 292
帖子 160
2002-6-10 23:46    顶部


这是一个可笑的设计要求,高强螺栓经焊接后会退火,预拉力会大大降低,反而起不到高强螺栓的作用,这样设计自以为是安全的,实际上非常不可靠,不仅如此,即使在钢结构加固时,在其附近也不能施焊。
大漠人生






积分 40
帖子 22
2002-8-12 16:30    QQ ICQ 状态 顶部


画蛇添足之举。扭剪型高强螺栓拧掉梅花头即可,大六角头高强螺栓达到其终拧扭矩即可。
syqmd






积分 50
帖子 33
2002-8-12 20:32    顶部


本人也看到过,但实际应用中,高强螺栓一般都设计的有多余的,所以施工完毕后不用点焊了
rosehyqh






积分 43
帖子 22
2002-8-17 11:24    顶部


闻所未闻!地脚螺栓才用这种作法!另外工程上承压型H.S.BOLTS较少用,一般都是摩擦型.
 