游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
SSDD计算多跨圆钢构架的问题
cwbfrank
积分
7
帖子
8
#1
2005-8-2 15:53
我用SSDD计算多跨圆钢构架时,圆钢管梁的普钢检验老是通不过,说圆钢管梁的整体稳定性不够。
请问圆钢管梁是否需要考虑整体稳定性?
delta
积分
809
帖子
534
#2
2005-8-3 08:33
圆管不需要受弯构件的整体稳定性。
cwbfrank
积分
7
帖子
8
#3
2005-8-4 12:27
谢谢指点!
我计算的结构是一个超长的构架(空间结构),长二百多米,每跨13m,构架梁使用直缝圆钢管,构架柱为“人”字型,也使用圆钢管。每一跨构架梁受到三个等距的水平集中力作用,沿梁的轴向主要是温度作用,而且温度应力比较大,这时又应该怎么考虑梁的整体稳定性呢?
delta
积分
809
帖子
534
#4
2005-8-5 08:56
我个人认为:梁的整体稳定丧失是由于工字钢受弯构件板件屈服时,由于绕强轴抵抗矩大于绕翼缘抵抗矩,所以构件产生侧向屈曲。对于平直的桁架结构(非拱形等),如果杆件自身满足整体稳定和强度,那么结构整体也应该满足稳定条件,也就是桁架结构的整体稳定性可由组成桁架的杆件的稳定性和强度来得到保证。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0