1,我的看法主要是从连接等强的角度考虑,简单的说是同等材质的材料厚度相等的情况下连接才能达到等强,等强的要求不单单是强度等强,也要求局部稳定的等强,同时我也考虑梁翼缘拉力扩散的问题,我记得在钢结构节点连接手册上有过梁柱强轴刚接连接中,在梁翼缘的拉力作用下,柱翼缘的受力范围以及满足不会产生局部翘曲的条件,这与柱翼缘厚度是有关系的,公式我是记不起来了,所以碰到这个问题才有这样的想法.
2,对弱轴刚接的情况,我是这样考虑的,一般情况下,梁翼缘宽度都比柱截面高度小,当采用这样的连接的时候,节点处梁翼缘是放大的,而计算的时候是按照等截面来计算的,所以该连接和等宽度翼缘截面+盖板的作用是一样的,然后,梁翼缘的拉压力通过加劲肋,加劲肋通过角焊缝(有时候为了安全起见,也有用坡口焊的)与柱腹板连接,通过坡口焊与柱翼缘连接,这时候,只有腹板有可能产生局部屈曲,而柱翼缘受力方向是轴向,不是Z向,所以可以认为没有像强轴连接那样的厚度要求.
也可能我考虑的出发点不对,请指教.
|