whitebai
积分 219
帖子 153
|
|
工字型梁和工字型柱弱轴连接
如果在柱两个翼缘上封(焊结)一块节点板 然后梁和节点板对接焊
可以吗 当然可以在梁翼缘对应部分给柱子加加劲肋
和在柱翼缘中间焊结一个工字型截面 然后和工字型梁对接焊
这两种做法都有什么不同 多谢
|
|
|
|
pplbb
积分 2005
帖子 466
|
|
没太看懂你说的第二种节点的处理方式,可否再详细或画图叙述一遍。
第一种节点我理解是属于弱轴半刚接的一种做法,这种做法对于钢结构抗震或抵抗水平力有一定好处,我们这里比较常用。
|
|
|
|
xubo789
积分 227
帖子 127
|
|
第二种方法其实就是直接与柱腹板连接吧?个人认为这种做法不可取,这种情况下,腹板处于三向应力状态下,受力不利,且钢材不宜横向受拉。
前一种做法,对柱来说是翼缘板受力,其受力机制相对较腹板受力有利。
|
|
|
|
even
积分 437
帖子 110
|
|
这是我以前做过的一个工程中类似的梁-梁节点,请大家指教。
虽然和本贴话题有点不符,但是,连接方式是有点相似的,所以我还是贴了出来。请指教!
|
|
|
|
businiao
积分 78
帖子 68
|
|
请问一下各位大侠:
在钢梁上,梁与梁的节点处用最少四个高强螺栓连接,为什么它是铰接而不是刚接呢?
:(我也不好意思提出这样的问题:)
|
|
|
|
pplbb
积分 2005
帖子 466
|
|
3d
积分 3175
帖子 1886
|
|
businiao wrote:
请问一下各位大侠:
在钢梁上,梁与梁的节点处用最少四个高强螺栓连接,为什么它是铰接而不是刚接呢?
:(我也不好意思提出这样的问题:)
1、看你螺栓怎么连了,若只连腹板,当然按铰接,螺栓仅用于抗剪
2、翼缘及腹板均相连,这为固接了
3、可搜索相关“铰接、固接”话题
|
http://www.weibo.com/1959684115/profile?topnav=1
|
|
|
|
North Steel
积分 507
帖子 284
|
|
看了上图,我感慨,我看钢结构还是要向北美学习。
这是一个很简单的节点,还是有些问题。
|
|
|
|
zhensen
积分 467
帖子 172
|
|
businiao wrote:
请问一下各位大侠:
在钢梁上,梁与梁的节点处用最少四个高强螺栓连接,为什么它是铰接而不是刚接呢?
:(我也不好意思提出这样的问题:) 我想businiao兄指的是不是次梁连到主梁的情况?
首先,仅连腹板的的话只能算是铰接,因为梁的弯矩主要是靠翼缘传递的
其次,由于主梁的抗扭刚度一般都比较弱,这种情况即使翼缘相连,主梁也难以提供足够的约束,这时也应该按交接考虑,
如果次梁是多跨的,这时可以按连续梁考虑
|
|
|
|
hhh
积分 2976
帖子 1601
|
|
pplbb
积分 2005
帖子 466
|
|
hhh wrote:
even兄:不明白为何梁翼缘为何要焊接,还望指教 抵抗弯矩,此为刚接。
|
|
|
|
jgsys
积分 1554
帖子 510
|
|
hhh wrote:
even兄:不明白为何梁翼缘为何要焊接,还望指教 最近做过一个台湾人兴建的钢结构厂房。梁和柱采用扭剪型螺栓连接,应为钢结。业主还要求将梁翼缘和柱焊接,可能是为了进一步加强吧。
|
|
|
|
hhh
积分 2976
帖子 1601
|
|
回jgsys兄,梁柱焊接正常,但even兄为梁-梁翼缘焊接,则主梁受扭,如何考虑?
|
|
|
|
businiao
积分 78
帖子 68
|
|
首先谢谢PPLBB兄和zhensen兄的回答
我还想问一下,对于单跨来说,只有两个梁每可以按比例分成几段,哪部分属与主梁哪部分属与次梁。
|
|
|
|
3d
积分 3175
帖子 1886
|
|
North Steel wrote:
看了上图,我感慨,我看钢结构还是要向北美学习。
这是一个很简单的节点,还是有些问题。 同感,呵呵~~
首先螺栓间距就不满足构造要求
其次,。。。大家再看看还有些不合理的:)
|
http://www.weibo.com/1959684115/profile?topnav=1
|
|
|
|
North Steel
积分 507
帖子 284
|
|
应该是典型的梁--梁的fin plate connection,
下次我帖个老美的标准节点图。
|
|
|
|
North Steel
积分 507
帖子 284
|
|
shear connection 主要是用角钢和钢板做连接。
3寸是连接的标准尺寸。(=76mm)
|
|
|
|
alafair
积分 205
帖子 80
|
|
3d wrote:
[同感,呵呵~~
首先螺栓间距就不满足构造要求
其次,。。。大家再看看还有些不合理的:) 除此之外,螺栓到边缘的距离应满足2D的抗震要求。
|
|
|
|
alafair
积分 205
帖子 80
|
|
alafair wrote:
除此之外,螺栓到边缘的距离应满足2D的抗震要求。 不是抗震要求,是基本要求。还要满足35mm的下限。
|
|
|
|
North Steel
积分 507
帖子 284
|
|
螺栓到边缘的距离应满足2D的抗震要求
对 End Distance 另有要求,应满足Block Shear 的计算。国内规范好象
没有这一项吧?
一项简支节点(左图),大概要算7项内容。
这个贴图仅是示意。
|
|
|
|