murphy
积分 9
帖子 9
|
|
18米跨度,6米柱距,无吊车。屋面拟采用钢管桁架结构结构。
我设计的数据如下:拱高3米,桁架拱为变截面,支座处高300mm,跨中处高500mm,上下弦杆均为D70X4,腹杆为D63X4
这种结构是否合适?如果跨度增大:21,24,27,30,33,36,是否还可采用这种形式?应该有什么变化?请高手赐教!
|
|
|
|
whb8004
积分 723
帖子 525
|
|
18米跨度屋面结构可以采用弧形钢管桁架结构,但是跨度小,虽然用钢量可能少,但和实腹梁比较用工多,综合效应不一定好,还有下部柱是钢结构还是混凝土结构,关于桁架计算支座有2种假设,一是两个支座都是不动铰,二是两个支座一个是不动铰,另一个是可动铰(水平)(要采取构造措施保证支座水平可动),两个都是不动铰时计算的水平推力比竖向反力还要大,要给予注意。当然其他跨度都可以采用这种形式! 我这里有一个30.9米跨度桁架,支座一个是不动铰,另一个是可动铰.
|
|
|
|
whb8004
积分 723
帖子 525
|
|
whb8004
积分 723
帖子 525
|
|
murphy
积分 9
帖子 9
|
|
下面是混凝土柱。桁架高度300-500是否偏小?在这方面本人没有什么经验数据,请多多指教。
|
|
|
|
浪涛
积分 499
帖子 270
|
|
桁架拱两端约束均为不动铰时,18m跨做成500高比较合理,但是需要把混凝土柱建到计算模型里用sap2000等通用有限元分析软件分析。
如果一端固定一端滑动的话300-500高似乎太矮了。
|
[img]http://www.hbliti.com/ipshow/img.asp?name=langtao[/img]
|
|
|
|
gudugudu
积分 34
帖子 29
|
|
是用三角形立体桁架吗?感觉断面偏小,如无建筑要求(净高等)可以适当加大增加高度,还有我觉得弦杆与腹杆直径基本相同,不美观。为何不考虑用轻钢门式刚架?呵呵。
|
|
|
|
murphy
积分 9
帖子 9
|
|
我用的是平面桁架。看了各位的分析,才发现我当初忘记了考虑水平推力的问题。开始是为了节省用钢量才考虑这种方案,现在看来底部的水平拉杆不能少,这样本质上和三角形屋架和梯形屋架没什么区别,这种方案是否就没什么实际意义了?请大家探讨。
|
|
|
|
gewind
积分 69
帖子 44
|
|
感觉矢高太小,计算时可能加了两边约束,推力肯定比较大,单柱做不到这一点,如果按楼上的一边释放,位移肯定通不过,你去查查角钢屋架图集,管桁架和角钢的截面及高度应当差不多的,这种结构应当释放水平约束
|
|
|
|
hushixing
积分 92
帖子 97
|
|
lanf
积分 84
帖子 56
|
|
请教whb8004:
1.对于管桁架首先在初步计算时,如何去进行截面估算?有无经验的范围?
2.在桁架的布置上的考虑,如你发的34M的管桁架端头的高度和桁架的拱型半径等如何考虑,能否讲说一下.实际工程有无其他的限制等?
3.
|
在生活和工作中解答平衡和协调方程
|
|
|
|
lanf
积分 84
帖子 56
|
|
还有一个问题,忘了提:
下部柱是钢结构还是混凝土结构,关于桁架计算支座有2种假设,一是两个支座都是不动铰,二是两个支座一个是不动铰,另一个是可动铰(水平)(要采取构造措施保证支座水平可动),两个都是不动铰时计算的水平推力比竖向反力还要大,要给予注意。当然其他跨度都可以采用这种形式! 我这里有一个30.9米跨度桁架,支座一个是不动铰,另一个是可动铰.
下部柱是钢柱如何考虑哪些因素?对支座考虑如何?下部柱是砼柱如何考虑哪些因素?对支座考虑如何?
能否分别细说?
(:!(不好意思,因第一次接触此结构形式,很多不解,望能指教,谢谢)
|
在生活和工作中解答平衡和协调方程
|
|
|
|
shi001
积分 23
帖子 19
|
|
用3D3S8。0可做模型,出图。下弦杆D70不够,至少要D88。弓高要1200`1400MM受力较理想。腹杆至少要88的。用钢量比网架和轻钢省。
|
|
|
|
wuxu19810927
积分 222
帖子 213
|
|
你可以不把支座释放,考虑下部柱的弹性刚度,这样也符合实际情况,如果释放的话,支座位移很大也不好处理.书上有刚度的算法,自己看看就是了,好像3D3S,和mst都可以考虑这个东西的,呵呵
|
|
|
|
sdq
积分 103
帖子 86
|
|
呵呵,我曾经做过这样的结构,用钢量的确比较省,加之一般用焊管来做,价格比较便宜,和H钢相比,优越性明显,虽然加工比较费人工,但是说句实在话,咱们国家的劳动力实在很廉价.
另,在下弦加拉杆(圆钢),在设计和施工中考虑拉杆的预应力以平衡结构对下部结构的水平力,可以认为整个屋架在水平方向为自平衡,只对下部结构产生竖向力,这样该屋架就不是结构定义上的拱了,同时对圆钢施加的预应力对这样跨度的轻钢结构的杆件影响很小或不存在.
|
|
|
|
stu_mzhli
积分 42
帖子 49
|
|
shi001兄,你好。
我现在也在做一个实际工程,
跨度32米,拱高3米,可是我没有电算软件,我只能手算,所以我想你帮我估计一下,需要多大的截面,我想采用正三角形空间桁架,弦杆采用83*5,腹杆采用35*4,你觉得足够了吗?手算估计有很大的误差,我是假设为平面桁架来计算的,另外倒三角形的形式好象受力很不均匀。望多多赐教!
|
|
|
|
stu_mzhli
积分 42
帖子 49
|
|
shi001和其他老师:
可以帮忙概念上、经验上验算一下这个圆拱钢管结构吗
跨度32米,拱高3米
截面采用正三角形,下弦支承于支座
弦杆采用83*5,腹杆艰巨1000,采用35*4
轻型屋面,恒荷载0.35,活荷载0.5
我在手算,担心强度、刚度不足,万分感谢。
|
|
|
|
vilive
积分 201
帖子 150
|
|
轻型屋面:规范有规定恒荷载0.15,活荷载0.3
截面采用正三角形,截面高度为800~1500mm(变截面形式)
上、玉弦杆采用114*4,腹杆间距1500,腹杆采用76*4
我用3D3S算的,仅供你参考
|
|
|
|
stu_mzhli
积分 42
帖子 49
|
|
非常感谢你的回复,这个将给我非常大的帮助,很有参考价值,谢谢.以后一定要好好学习应用3D3S,多多交流!
|
|
|
|
南华人
积分 301
帖子 179
|
|
想提醒各位的是还要注意拱形钢管桁架结构的整体失稳问题:
近段时间我审查了几个拱形钢管桁架结构的图纸,发现很多同志一味降低用钢量,在常规支撑布置下,整体稳定安全系数严重不足(当然初看各杆件验算基本符合要求)。只有在整体稳定能保证的情况下,才能按现行规范的杆件稳定验算方式验算结构,否则有重大安全隐患。
|
|
|
|
stu_mzhli
积分 42
帖子 49
|
|
whb8004,你好。
我想请教两个问题:
1.你说的一个不动铰支座,一个可动支座,其中这个可动的支座的构造是怎样的?
2.在你的这种设计和构造条件下,这个屋盖的水平位移最大可达多少mm?
|
|
|
|
乡下砌匠
积分 25
帖子 23
|
|
请问,对于拱桁架,矢高的确定方法,桁架的截面高度如何确定.什么选择合理拱轴,这些什么资料上有相关规定?
|
|
|
|
fu1989
积分 1
帖子 1
|
|