1,网架设计和制作不需要预起拱,网架不像钢梁,从构造上看,钢梁是连续的,网架是由铰接杆件连续组成,如果网架制作的时候不按照设计阶段的实际情况,网架会产生次应力,也可以说是网架的初始几何缺陷(安装误差),对一些对整体稳定敏感的网架(壳)来说是很致命的;再者,网架设计的时候一般都是满应力优化的,一起拱非常可能出现超应力杆件;所以说,一般不应该起拱,就算是制作的时候能考虑起拱的误差,计内力分析上的误差是不能忽略的,与其这样,那还不如设计阶段直接满足挠度要求.
2,这个要看连接的杆件采用什么截面,因为如果按照刚接计算,那么杆件就是压弯构件,而通常的网架是薄壁钢管,轴心受力效果好,如做压弯构件,那承载力是很差的,所以,不能因为焊接球与杆件属于焊接,就要按照刚接计算,如果要按照刚接计算(单层网壳等),那么杆件就要采用压弯承载力良好的截面(H型,箱型,方钢管等截面),而不应采用薄壁截面.
3,风荷载要不要考虑在本专栏已有很多讨论,很多人不考虑风荷载是因为所采用的软件(比如SFCAD)对风荷载的添加很麻烦且与实际情况有误差而忽略的,结构计算中,对会出现的荷载都应该考虑(计算上保证以及构造上保证).
4,最大直径为M80的,大直径很多情况是因为拉力过大,这样的情况最好的办法就是合理布置结构,增加杆件分担拉力,杆件分配的拉力小了,螺栓自然就小;增加网架高度不是办法,这是网架配件库存在的相互配套的弊端.
|