中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
老外的结构细部处理
wasj






积分 48
帖子 35
2005-8-26 10:04    顶部


图片1
wasj






积分 48
帖子 35
2005-8-26 10:07    顶部


1.
wasj






积分 48
帖子 35
2005-8-26 10:11    顶部


不好意思发错了
wasj






积分 48
帖子 35
2005-8-26 10:13    顶部


图片
wasj






积分 48
帖子 35
2005-8-26 10:15    顶部


第二图片
蓝鸟






积分 182
帖子 153
2005-8-29 17:30    顶部


节点的细部图片中的这些节点国内也在大量采用,需要指出一点:第二图片中的隅撑连接的节点板可能不符合中国的规范和等强的承载力.
1.从图片上来看,节点板没有大于等于15度的扩散角。
2.节点板的连接处的截面面积可能小于隅撑的截面面积,不知是否经过等强计算,或者已经满足了内力的要求.
仅供参考。

建精品工程,创美好生活。
蓝鸟






积分 182
帖子 153
2005-8-29 17:31    顶部


接上一段,补充一条,节点板不宜采用尖角,以免应力集中
 