游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架安装时发现小了,要增加一个网格,如何分析呀!
lidaolin
积分
185
帖子
70
#1
2005-8-30 08:19
网架安装时发现小了,要增长一排网格,如何分析呀!网架已安装完了,我想只改已短了的一排网格,如何去做呀?
请把DWG文件发上,这个问题很要讨论的价值,只是你提供的条件太少,为什么安装的时候发现小了,原来设计的时候是怎么样考虑的,既然网架小了一排,那网架现在是怎么的固定,你要达到怎么样的目的,这些条件还请能补充,以利于问题的讨论
IBM
积分
354
帖子
293
#2
2005-8-30 16:54
可以固定分界的上下两弦球径,把要改的那排网格修改加大到满意的位置
安装时更换掉分界的上下两弦球,重新按新材料安装最后一排网格就可以了
当然你要整体先分析一遍看看有没有原来的杆件号变化情况。
这样改首先应满足整体的安全性要求为前提
一点拙见应笑我
jxlrf
积分
8
帖子
6
#3
2005-9-1 10:46
网架安装时发现小了,如果是跨度方向应进行验算.没问题方可处理.
巴特立
积分
21
帖子
22
#4
2005-9-9 20:48
1 我想既然已经安装上了,现在没有问题,那麽网架一定是短向支撑的矩形屋面,长向短了一个网格。
2 如果是这样,按实际平面尺寸计算,然后补足缺少的网格。
lidaolin
积分
185
帖子
70
#5
2005-9-10 09:33
我矩形网架,短向支承,长度方向少了有800mm右左,因是施工方提供的尺寸不准,设计安装完工后出现尺寸不对,想加一个网格,有朋友说固定截面再分析,但原有网架并不是一种截面呀,如何因
固
定!还有球也有多种,增加一网格再分析的话一定会和已安装上的杆件和球不一样,如何分析时原先的网架杆件和球不变呢?
最好还是把网架平面布置图附上,支座位置、网格大小、荷载大小都会对问题的解决有决定影响的
巴特立
积分
21
帖子
22
#6
2005-9-12 21:49
我想起小时候裤子短了的时候,妈妈找块布给我接了一下裤脚不影响使用。可是他并不是一块布制成的,要完全一样,这不可能。妈妈选布的时候尽可能和谐一些,就是这样。
网架设计短了一块,按实际尺寸设计一下,在安全可靠的原则下与原设计适当调整一下,补上缺少的网格。
frame
积分
106
帖子
61
#7
2005-9-23 20:27
你朋友所说的固定截面再分析,我想是指你把原有网架连同要增加的构件一起进行内力分析,原有网架的构件截面固定为你已确定的截面,而增加的构件可优化设计或根据内力手算设计截面,然后再分析再调整截面。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0