2005-9-11 10:43    顶部


涉及网架加固的知识很少.一般由专业的网架公司操作,我见过一个上弦等压杆采用大直径的杆件一剖为二,套在需要加固的原杆件上,下弦等拉杆用粘贴碳纤维加固.不知道大家还了解其他的方法吗?
hai






积分 2414
帖子 1655
2005-9-11 13:45    顶部


用索桁架的方式也能加固,并且施工简便
pzl168






积分 30
帖子 25
2005-9-16 11:30    顶部


我所经过的还有网架支座加固,支座偏小,我们把支座处顶起,打好支撑,将原支座割下来,换了一个45#钢车的凹型铰支座,抗压强度就满足了
网架加固还有在下弦加上拉索,施加预应力
szbaobao






积分 12
帖子 8
2005-9-17 08:37    顶部


网架已安装好,发现4根腹杆有超应力,最大超22%,在不允许更换超应力杆件的情况下,是否只能加固杆件??加固上下弦如何连接?
小女子第一次碰见此问题,请大师们可否提供图参考,
感谢!



空间设计
铁锈






积分 103
帖子 78
2005-9-17 14:53    顶部


(桁)架为了保证其挠度和承载力的时候,做成双层,我想网架是不是在加固的时候,考虑在局部增加一层网架,从而提高其承载能力。不过要更换球节点,影响建筑使用等要求,等一系列麻烦的问题。不是很可行,不过可以作为一种理论参考,大家在讨论啊?
zhantsi






积分 25
帖子 48
2005-9-22 17:06    QQ 顶部


每个网架球都有一个工艺孔
这样在加固下弦杆的时候可以从工艺孔里接个螺栓出来,然后用槽钢连器焊接
hai






积分 2414
帖子 1655
2005-9-22 17:49    顶部


工艺孔里接个螺栓出来,然后用槽钢连器焊接会使杆件受弯,不符合规范的
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2005-9-30 11:36    QQ 顶部


网络的杆件有几个受力单元,杆本身,套筒(受压),螺栓(受拉),加固不能单加固杆件,要综合考虑。
lsy






积分 19
帖子 22
2005-10-5 09:29    顶部


简单使用的办法就是把这几跟杆件用大点的槽钢抱焊在原杆件外面
skyhuaer






积分 27
帖子 21
2005-10-19 11:25    顶部


用大点的槽钢抱在杆件外面,受压强度可以保证,但受拉强度怎如何保证?



不要太过勉强!
 